fryaДата: Четверг, 25.09.2014, 14:02 | Сообщение # 1
Студент
Группа: Пользователи
Сообщений: 9
Репутация: 0
Город: москва
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Доброго дня! Подскажите пожалуйста, ссылку на нормативный документ, где говорится, что при прокладке газопровода необходима песчаная подсыпка из песка или мягкого грунта.
Газопровод стальной, диаметр 500 мм.
 
 
Ivan_YuryevichДата: Четверг, 25.09.2014, 16:34 | Сообщение # 2
Старший проектировщик
Группа: Пользователи
Сообщений: 246
Репутация: 6
Город: Магнитогорск, Москва, Сергиев Посад
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
ПБ 12-529-03 п.6.6.1-6.6.2

Правда этот ПБ недавно отменили, а на замену вышли "Рекомендации", но там пункты остались те же....
 
 
barkДата: Четверг, 25.09.2014, 17:01 | Сообщение # 3
супер ГИП
Группа: Советник
Сообщений: 2317
Репутация: 117
Город: РФ
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Цитата Ivan_Yuryevich ()
"Рекомендации"
ФНиП был. "Рекомендации.." не видел, пропустил наверное? Прикрепить их можете в теме?
 


Ivan_YuryevichДата: Четверг, 25.09.2014, 17:10 | Сообщение # 4
Старший проектировщик
Группа: Пользователи
Сообщений: 246
Репутация: 6
Город: Магнитогорск, Москва, Сергиев Посад
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Цитата bark ()
ФНиП был. "Рекомендации.." не видел, пропустил наверное? Прикрепить их можете в теме?

Ёй, Вы правы! Заменены на "Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности "Правила безопасности сетей газораспределения и газопотребления"".....

Это я уже их сравнил с ПБ 03-585-03, которые тоже аннулированы, а вместо них рекомендации....
 
 
gasparДата: Четверг, 25.09.2014, 21:02 | Сообщение # 5
супер ГИП
Группа: Советник
Сообщений: 3433
Репутация: 258
Город: На Оке
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
СП 42-101-2003 пункт 4.61 и 10.64
СНитП 3.02.01-2007 пункт 4.9
 
 
Ivan_YuryevichДата: Пятница, 26.09.2014, 10:59 | Сообщение # 6
Старший проектировщик
Группа: Пользователи
Сообщений: 246
Репутация: 6
Город: Магнитогорск, Москва, Сергиев Посад
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Цитата gaspar ()
СНитП 3.02.01-2007 пункт 4.9
Имели ввиду СНиП 3.02.01-87 (другого не нашел)...?

СПС за напоминание, полезная информация! )
 


zorik2Дата: Пятница, 26.09.2014, 13:13 | Сообщение # 7
супер ГИП
Группа: Советник
Сообщений: 3990
Репутация: 376
Город: Планета Земля
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
СП 45.13330.2012 Земляные сооружения, основания и фундаменты. Раздел 7.   Актуализированная редакция СНиП 3.02.01-87

http://dwg.ru/dnl/11727
http://www.normacs.ru/Doclist/doc/10BG1.html


Сообщение отредактировал zorik2 - Пятница, 26.09.2014, 13:16
 
 
gasparДата: Пятница, 26.09.2014, 14:04 | Сообщение # 8
супер ГИП
Группа: Советник
Сообщений: 3433
Репутация: 258
Город: На Оке
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Цитата gaspar ()
СНитП 3.02.01-2007 пункт 4.9
да, опечаталься СНиП 3.02.01-87 конечно же
 
 