размещение котлов мощностью 200 кВт
err19Дата: Среда, 24.09.2014, 12:25 | Сообщение # 1
Студент
Группа: Чертежник
Сообщений: 13
Репутация: 0
Город: Кинешма
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Газифицируется санаторий. В самом здании санатория установить газовое оборудование нет возможности. Поэту есть ли возможность разместить отдельно стоящее здание (на рисунке выделено красным, как вариант) и там разместить оборудование ( в ТУ написан только адрес самого санатория)?
Прикрепления: ____.rar (1.30 Mb)
 
 
gasparДата: Среда, 24.09.2014, 14:05 | Сообщение # 2
супер ГИП
Группа: Советник
Сообщений: 3508
Репутация: 276
Город: На Оке
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Как то близко котельная от здания прямо скажем. Я бы расположил ниже - в районе теплокамеры. Также советую поизучать СанПИНы в части расположения источников вредных выбросов относительно зданий или на месте ГРПШ а само ГРПШ  на стенку котельной поставил.

Сообщение отредактировал gaspar - Среда, 24.09.2014, 14:09
 
 
zorik2Дата: Среда, 24.09.2014, 14:06 | Сообщение # 3
супер ГИП
Группа: Советник
Сообщений: 4009
Репутация: 380
Город: Планета Земля
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Какое давление газа? Что за оборудование? Назначение здания, степень его огнестойкости? 
Если все вышеперечисленное для Вас не интересно, то можно при соблюдении:  противопожарного, санитарного  разрыва и требований тех.регламента и СНиП 42-01-2002
 


err19Дата: Среда, 24.09.2014, 14:45 | Сообщение # 4
Студент
Группа: Чертежник
Сообщений: 13
Репутация: 0
Город: Кинешма
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
gaspar Спасибо за ответ. Если я правильно понял, вариант построить отдельно стоящее здание и разместить в нем газовое оборудование для теплоснабжения здания санатория возможен.

Добавлено (24.09.2014, 14:45)
---------------------------------------------
Давление газа - низкое. Оборудование - 2 котла Protherm по 99 кВт каждый. Степень огнестойкости-2. Назначение здания - только для установки газового оборудования.

 
 
gasparДата: Среда, 24.09.2014, 21:21 | Сообщение # 5
супер ГИП
Группа: Советник
Сообщений: 3508
Репутация: 276
Город: На Оке
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Цитата err19 ()
Если я правильно понял, вариант построить отдельно стоящее здание и разместить в нем газовое оборудование для теплоснабжения здания санатория возможен
Возможен. Ещё можно уйти от высокой дымовой трубы - поставить два настенных конденсационных котла по 99-105 кВт (например Baxi Luna Duo-Tec, Buderus GB 162 и т.п) или 4 по ~  50 кВт. Через стену или через крышу коаксиалом 110/160 выйти. Места сэкономите, котельная станет компактнее.
Котельную делайте из сэндвич-панелей, котлы - на раме, крепящаяся к фундаменту (полу)  и будет вам счастье. Примеры ниже.

Только один вопрос - нужен ли резервный вид топлива. а так...
Прикрепления: 9063073.jpg (103.1 Kb) · 8385294.jpg (6.7 Kb)


Сообщение отредактировал gaspar - Среда, 24.09.2014, 21:32
 
 
err19Дата: Пятница, 26.09.2014, 09:53 | Сообщение # 6
Студент
Группа: Чертежник
Сообщений: 13
Репутация: 0
Город: Кинешма
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Резервный вид топлива не нужен. А можно помещение где будет установлено газовое оборудование пристроить к двухэтажному (на рисунке выделено зеленым)? Двухэтажное это хозблок.
Прикрепления: 5354273.jpg (185.8 Kb)
 