Запорный клапан в помещении ГПЭС
javerДата: Вторник, 16.09.2014, 09:42 | Сообщение # 1
Студент
Группа: Пользователи
Сообщений: 16
Репутация: 0
Город: Москва
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Доброе утро, коллеги.

Помогите понять пункт СП 42-101-2003:
6.30 Газоиспользующее оборудование по комбинированной выработке электроэнергии и тепла размещают в изолируемом помещении с ограждающими конструкциями стен перекрытий не ниже II степени огнестойкости, с минимальными пределами огнестойкости 0,75 ч и пределом распространения огня по конструкциям, равным нулю. Помещения установок по комбинированной выработке электроэнергии и тепла оборудуют:
- постоянно действующей вентиляцией с механическим побуждением, сблокированной с автоматическим запорным органом, установленным непосредственно на вводе газопровода в помещение;
- системами по контролю загазованности и пожарной сигнализацией, сблокированной с автоматическим запорным органом на вводе в помещение, с выводом сигнала опасности на диспетчерский пульт.

Непосредственно на вводе это внутри помещения или снаружи?
 
 
zorik2Дата: Вторник, 16.09.2014, 10:46 | Сообщение # 2
супер ГИП
Группа: Советник
Сообщений: 3990
Репутация: 376
Город: Планета Земля
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
http://www.consultant.ru/law/ref/ju_dict/word/vvodnoj_gazoprovod/
контрольное слово "снаружи отключающего устройства"
 
 
javerДата: Вторник, 16.09.2014, 12:16 | Сообщение # 3
Студент
Группа: Пользователи
Сообщений: 16
Репутация: 0
Город: Москва
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
zorik2
это определение вводного газопровода по СП 62.13330.2011
 
Есть определение вводного газопровода по ГОСТ Р 53865-2010:
Газопровод сети газопотребления, проложенный от места присоединения с газопроводом-вводом до внутреннего газопровода, включая газопровод, проложенный в футляре через стену здания.

Ввод газопровода и вводной газопровод это одно и тоже?

Если честно я склонялся к установке этого клапана внутри помещения по аналогии с требованиями для котельных.
 


СтарушкаДата: Вторник, 16.09.2014, 12:45 | Сообщение # 4
Помощник ГИП
Группа: Советник
Сообщений: 667
Репутация: 130
Город: Москва
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
В этом же стандарте есть определение и газопровода-ввода. Это не одно и то же.
В пункте СП 42-101-2003 речь идет о помещении. Нельзя ориентироваться только на определения терминов 2003 года и 2010 года, надо исходить из условий обеспечения выполнения функций "автоматического запорного органа", т.е. условий его работы и обслуживания (эксплуатации).
 
 
javerДата: Вторник, 16.09.2014, 12:54 | Сообщение # 5
Студент
Группа: Пользователи
Сообщений: 16
Репутация: 0
Город: Москва
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Старушка,
Исходя из условий его работы и эксплуатации я бы установил его внутри омещения.
Исходя из безопасности я бы его установил снаружи.

Добавлено (16.09.2014, 12:54)
---------------------------------------------
Старушка,
Хотя, в СНиП II-35-76 для котельных указано расположение четко внутри помещения котельной
 
 
fiat135Дата: Вторник, 16.09.2014, 14:02 | Сообщение # 6
Помощник ГИП
Группа: Чертежник
Сообщений: 325
Репутация: 20
Город: Смоленск
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Мы в проекте ГТУ устанавливали клапан внутри, но это было году в 2008...СП 62 тогда еще не было :), поэтому руководствовались СНиП II-35-76.
 


javerДата: Вторник, 16.09.2014, 14:55 | Сообщение # 7
Студент
Группа: Пользователи
Сообщений: 16
Репутация: 0
Город: Москва
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Задам вопрос по другому:
что такое ввод газопровода в помещение?
Есть определение?
 
 
zorik2Дата: Вторник, 16.09.2014, 15:22 | Сообщение # 8
супер ГИП
Группа: Советник
Сообщений: 3990
Репутация: 376
Город: Планета Земля
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Тогда то же вопрос по другому. Смежное помещение его наименование и противопожарная категория. Если все в допустимых пределах и это транзит, то тогда в помещении ГПЭС, если в нем используется газ, то тогда  снаружи помещения ГПЭС. Установка отсекающего клапана за противопожарной стеной повышает степень пожарной безопасности.
 
 
javerДата: Вторник, 16.09.2014, 15:53 | Сообщение # 9
Студент
Группа: Пользователи
Сообщений: 16
Репутация: 0
Город: Москва
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
zorik2, смежного помещения нет это контейнер с газопоршневой машиной внутри. 1 машины = 1 контейнер
 


TehnologAGRSДата: Вторник, 16.09.2014, 17:15 | Сообщение # 10
Проектировщик
Группа: Пользователи
Сообщений: 60
Репутация: 7
Город: Краснодар
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
обычно ГПУ уже идет с отсекающим электромагнитным клапаном, причем на входе (внутри контейнера) после крана и фильтра тонкой очистки, еще перед самой машиной 1 клапан будет (после счетчика и до компенсатора).
Видел проект, где снаружи стоял клапан и внутри, уже эксплуатируется объект
 
 
javerДата: Вторник, 16.09.2014, 17:57 | Сообщение # 11
Студент
Группа: Пользователи
Сообщений: 16
Репутация: 0
Город: Москва
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Мы разрабатываем свою газовую рампу. У нас есть контейнер и ГПА.
Единственное упоминание про газоиспользующее оборудование по комбинированной выработке электроэнергии и тепла нашел в СП 42-101-2003.
Самое обидное, что не могу понять где этот клапан должен стоять, внутри или снаружи (ставить не очень хочу так, как в условиях крайнего севера на морозе клапан работать вряд ли будет) контейнера.

Чем больше читаю наши нормы, тем больше путаницы в голове.
 
 
DobryakДата: Вторник, 16.09.2014, 23:30 | Сообщение # 12
Студент
Группа: Пользователи
Сообщений: 13
Репутация: 0
Город: Иваново
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Сделали уже не одну станцию с ГПУ. Делаю следующим образом:
1. Если есть возможность поставить в помещении, то в помещении.
2. Бывают контейнерные ГПУ, в которых внутри поставить нельзя (нет места, потеря гарантии за изменение конструкции и т.д.), только тогда ставлю снаружи.
Ни разу вопросов по этому поводу не было
 


javerДата: Среда, 17.09.2014, 09:05 | Сообщение # 13
Студент
Группа: Пользователи
Сообщений: 16
Репутация: 0
Город: Москва
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Dobryak, вы рампу сами делаете или используете фирменную, которая вместе с машиной идет?
Пэкедж вы делаете или работаете с полностью готовым контейнером?
 
 
Проектирование газоснабжения » Проектирование газоснабжения » Газоснабжение » Запорный клапан в помещении ГПЭС (непосредственно на вводе газопровода это внутри или снаружи)