Четверг, 28.03.2024, 13:23
 
На главную страницу сайта Каталог документов Чертежи газоснабжения Регистрация Вход
Приветствую Вас, Абитуриент · RSS
[ Новые сообщения · Участники · Правила форума · Поиск · RSS ]
  • Страница 1 из 1
  • 1
Проектирование газоснабжения » Проектирование газоснабжения » Газоснабжение » Охранная зона резервуарной установки СУГ (охранная зона)
Охранная зона резервуарной установки СУГ
desoderДата: Среда, 10.09.2014, 13:57 | Сообщение # 1
Бывалый проектировщик
Группа: Пользователи
Сообщений: 104
Репутация: 3
Город: Питер
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Добрый день всем форумчанам. Нигде не могу найти размеры охранной зоны для резервуарной установки суг (3-и ёмкости +испаритель всё в ограждении). Никто не сталкивался с этим? 
Единственное, что приходит в голову принять границу охранной зоны 10 м о ограждения, как для газорегуляторного пункта, коим испаритель и является впрнципе
 
 
metagazДата: Четверг, 11.09.2014, 11:39 | Сообщение # 2
Старший проектировщик
Группа: Чертежник
Сообщений: 227
Репутация: 6
Город: Сочи
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 20 ноября 2000 года № 878
 
Об утверждении Правил охраны газораспределительных сетей
 
3. В настоящих Правилах используются следующиепонятия:
...
д) "газорегуляторный пункт" -технологическое оборудование, размещаемое в специальных зданиях, шкафах или
блоках, предназначенное для снижения давления газа и поддержания его на
заданном уровне в газораспределительных сетях;

7. Для газораспределительных сетей устанавливаютсяследующие охранные зоны:
...
г) вокруг отдельно стоящих газорегуляторных пунктов- в виде территории, ограниченной замкнутой линией, проведенной на расстоянии
10 метров от границ этих объектов.
 

Я бы отсчитал от корпуса блока с регулятором давления 10 м. и назвал бы это охранной зоной.
Вопрос в том - являются ли Ваши емкости частью системы газораспределения или это просто хороший запас газа для загородной дачи?
 
 
desoderДата: Пятница, 15.07.2016, 12:48 | Сообщение # 3
Бывалый проектировщик
Группа: Пользователи
Сообщений: 104
Репутация: 3
Город: Питер
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
metagaz, ёмкости предназначены для газоснабжения двух многоквартирных домов

Добавлено (15.07.2016, 12:48)
---------------------------------------------
Спустя практически 2а года вопрос остался прежним: есть ли ли охранная зона у резервуарной установки СУГ? Проходил независимые экспертизы с границами 10м, как от ГРП, но судя из явного незнания самих экспертов, вопрос так и остался открытым. Или же это расчетная величина? Может все-таки кто-нибудь из посетителей форума тоже озадачивался данным вопросом и находил ответ?

 


barkДата: Пятница, 15.07.2016, 15:46 | Сообщение # 4
супер ГИП
Группа: Советник
Сообщений: 2317
Репутация: 117
Город: РФ
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Цитата desoder ()
есть ли ли охранная зона у резервуарной установки СУГ?
если промплощадка, то устанавливаются нормативные расстояния до резервуаров и трубопроводов (ФНиП Объекты СУГ, СП 4.13130.2013). Если резервуар СУГ для жилого дома или даже общественного здания) общим объемом менее указанного в ФЗ-116, то он не является ОПО, да и ФНиП РТН на него не распространяется.
Индивидуальная система газоснабжения от резервуаров СУГ - система газопотребления, а Постановление №878 от 20.11.2000 распространяется на системы газораспределения...


Сообщение отредактировал bark - Пятница, 15.07.2016, 15:51
 
 
Проектирование газоснабжения » Проектирование газоснабжения » Газоснабжение » Охранная зона резервуарной установки СУГ (охранная зона)
  • Страница 1 из 1
  • 1
Поиск:

Хостинг от uCoz
Яндекс.Метрика Хостинг от uCoz