Помогите разобраться с побором счетчика в ГРУ котельной
lsg_73Дата: Пятница, 29.08.2014, 03:07 | Сообщение # 1
Студент
Группа: Чертежник
Сообщений: 18
Репутация: 0
Город: Россия
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
входное 0,5 МПа смотрю счетчики разные , а в таблице расход дан только на низкое давление, как определить расход  счетчика на 0,6 и 1,2 МПа?
 
 
intellegentДата: Пятница, 29.08.2014, 11:29 | Сообщение # 2
Помощник ГИП
Группа: Чертежник
Сообщений: 356
Репутация: 2
Город: Санкт-Петербург
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Расходы указанны в нормальных условиях. Переводишь расходы под свои рабочие условия. Напиши давление и расход мин макс, я тебе предложу список счетчиков и прикреплю методику расчета чтобы вопросов у тебя больше не возникало.
 
 
TornadoДата: Пятница, 29.08.2014, 12:11 | Сообщение # 3
Старший проектировщик
Группа: Чертежник
Сообщений: 205
Репутация: 7
Город: Г. Тамбов
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
http://proekt-gaz.ru/load....-0-1373 качай программку и подбирай свой счётчик
 


CappadonaДата: Вторник, 02.09.2014, 14:23 | Сообщение # 4
Бывалый проектировщик
Группа: Пользователи
Сообщений: 109
Репутация: 2
Город: пм
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Чего то затупил ребята с этим же вопросом, расход по низкому 50 м3/час а по среднему сколько будет?!)

Добавлено (02.09.2014, 14:23)
---------------------------------------------
не знаю правильно или нет взял 1 куб и перевел в нм3 на низком давлении, потом также 1 куб на среднем, поделил получил коэффициент 0,26, умножил расход на низком на этот коэффициент и получил расход по среднему давлению))

 
 
JohnДата: Среда, 03.09.2014, 09:13 | Сообщение # 5
Старший проектировщик
Группа: Чертежник
Сообщений: 236
Репутация: 9
Город: Пушкино
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
У нас в Подмосковье счетчик подбирают следующим образом: давление газа Рмах=0,6 МПа, Рмин.=0,33 МПа, расход газа максимальный Qmax.=652 нм3/ч, расход газа минимальный Qmin.=76 нм3
Qmax раб.=(Qmax.*1,025*Tmax*Kj)/(283,72*Pmin)
Qmin раб.=(Qmin.*0,95*Tmin*Kj)/(283,72*Pmax)
1,025 и 0,95 - коэффициент запаса
Kj=0,99 - коэффициент сжимаемости
283,72 - переводной коэффициент
Tmax=303,15 К
Tmin=253,15 К
Pmin, Pmax - абсолютное давление газа в кгс/см2, т.е. +1,0332
Тогда
Qmax раб.=(652*1,025*303,15*0,99)/(283,72*4,3332)=163,14 м3
Qmin раб.=(76*0,95*253,15*0,99)/(283,72*7,0332)=9,06 м3
Таким образом подходит счетчик TZ Fluxi G160 (1:30) Qmax=250 м3/ч Qmin=8 м3
 
 