Проектирование газоснабжения » Проектирование газоснабжения » Газоснабжение » Мероприятия по обеспечению взрывоустойчивости здания (О чём это и где прочитать?)
Мероприятия по обеспечению взрывоустойчивости здания
RudicДата: Среда, 27.08.2014, 10:45 | Сообщение # 1
Начинающий проектировщик
Группа: Чертежник
Сообщений: 23
Репутация: 0
Город: Cheboksary
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Добрый день, коллеги!
Сдаём проект газоснабжения многоэтажного жилого дома. 
Одно из замечаний:
- На планах этажей не указано размещение вентиляционных каналов, мероприятия по обеспечению взрывоустойчивости здания.
С вентканалами там всё просто - слой был отключён.
А вот что такое: мероприятия по обеспечению взрывоустойчивости здания?
Может надо окна подписать? Типа окно с открывающейся створкой такой-то площади?
 
 
sundayДата: Среда, 27.08.2014, 12:46 | Сообщение # 2
Старший проектировщик
Группа: Пользователи
Сообщений: 206
Репутация: 8
Город: Санкт-Петербург
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Окна жилого дома за легкосбрасываемые вам всё равно не выдать, так что они тут ни при чём.

ГОСТ Р 22.0.08-96:
3.1.11 взрывоустойчивость: Свойства оборудования, строительных конструкций, транспортных средств, энергетических систем и линий связи противостоять благодаря запасу прочности и целесообразному расположению поражающему воздействию взрыва.

Беглый поиск даёт вразумительные результаты.
 
 
RudicДата: Четверг, 23.04.2015, 15:46 | Сообщение # 3
Начинающий проектировщик
Группа: Чертежник
Сообщений: 23
Репутация: 0
Город: Cheboksary
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
О. Мой старый пост. Вообщем проверяющие попросил подписать окна на кухне. Договорились на примечание:
Примечание:
В помещении, где устанавливается отопительное газоиспользующее оборудование, в качестве легкосбрасываемых ограждающих конструкций допускается использование оконных проемов, остекление которых должно выполняться из условия: площадь отдельного стекла должна быть не менее 0,8 м2 при толщине стекла 3 мм, 1,0 м2 при - 4 мм и 1,5 м2 при - 5 мм.
 


fiat135Дата: Четверг, 23.04.2015, 16:51 | Сообщение # 4
Помощник ГИП
Группа: Чертежник
Сообщений: 325
Репутация: 20
Город: Смоленск
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
А всё таки какие пункты каких НТД, внесенных в распоряжение №1047-р, т.е. обязательного применения указывают на необходимость легкосбрасываемых конструкций в кухнях многоквартирных хилых домов при поквартирном отоплении, кроме п.6.17 СП 42-101-2003 добровольного применения вроде как и ничего нет?

Добавлено (23.04.2015, 16:42)
---------------------------------------------
Надо бы экспертов на место поставить smile

Добавлено (23.04.2015, 16:51)
---------------------------------------------
В актуализированном СП 60.13330.2012 "Отопление...." согласно п.6.6.4 наличие легкосбрасываемых конструкций требуется только для теплогенераторных систем индивидуального теплоснабжения (например для теплогенераторных встроенных офисных помещений), а для поквартирного отопления согласно п.6.5.8 необходима только вентиляция...

 
 
barkДата: Пятница, 24.04.2015, 09:49 | Сообщение # 5
супер ГИП
Группа: Советник
Сообщений: 2317
Репутация: 117
Город: РФ
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Цитата fiat135 ()
какие пункты каких НТД
нет таких
Цитата Rudic ()
площадь отдельного стекла должна быть не менее 0,8 м2 при толщине стекла 3 мм, 1,0 м2 при - 4 мм и 1,5 м2 при - 5 мм.
одно из главных условий - одинарное остекление проемов
Цитата fiat135 ()
легкосбрасываемых конструкций в кухнях

нереализуемо при наличии стеклопакетов (уже как минимум двойное остекление) в современных вновь проектируемых домах
 
 
fiat135Дата: Пятница, 24.04.2015, 09:57 | Сообщение # 6
Помощник ГИП
Группа: Чертежник
Сообщений: 325
Репутация: 20
Город: Смоленск
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Цитата bark ()
нереализуемо при наличии стеклопакетов
видел решения от производителей окон, которые предлагали полностью вылетающую при взрыве раму... smile видать достает экспертиза застройщиков...
 


barkДата: Пятница, 24.04.2015, 10:22 | Сообщение # 7
супер ГИП
Группа: Советник
Сообщений: 2317
Репутация: 117
Город: РФ
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Цитата fiat135 ()
которые предлагали полностью вылетающую при взрыве раму
все реализуемо, но нормы не поспевают за жизнью...
 
 