Среда, 27.11.2024, 12:57
 
На главную страницу сайта Каталог документов Чертежи газоснабжения Регистрация Вход
Приветствую Вас, Абитуриент · RSS
[ Новые сообщения · Участники · Правила форума · Поиск · RSS ]
  • Страница 1 из 1
  • 1
Регулятор давления
AheliosДата: Четверг, 31.07.2014, 12:59 | Сообщение # 1
Бывалый проектировщик
Группа: Чертежник
Сообщений: 122
Репутация: 1
Город: Вологда
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Планирую поставить регулятор давления РДГ-50В,
Входное высокое давление фактическое будет 0,318 МПа (максимальное возможное 1,2 МПа),
На выходе требуется среднее.
Планировал установить 300 кПа,
но некоторые поставщики (не все) утверждают что регулятор будет плохо работать при такой разнице давлений на входе и выходе (около 18 кПа).
Вот вопрос: оставить на выходе 300 кПа или сделать разницу порядка 1й атмосферы - н-220 кПа на выходе?
 
 
intellegentДата: Четверг, 31.07.2014, 13:35 | Сообщение # 2
Помощник ГИП
Группа: Чертежник
Сообщений: 356
Репутация: 2
Город: Санкт-Петербург
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Ahelios, я чтот не понимаю что значит плохо работать будет? А зачем они тогда производят регулятор который плохо работать будет?! В тех характеристиках указано входное макс 1.2 МПа выходное мин 60 КПа. В чем проблема? Ставте тогда итальянцев если у поставщика регуляторы РДГ плохо работают в рабочих диапазонах.

Сообщение отредактировал intellegent - Четверг, 31.07.2014, 13:35
 
 
AheliosДата: Четверг, 31.07.2014, 14:01 | Сообщение # 3
Бывалый проектировщик
Группа: Чертежник
Сообщений: 122
Репутация: 1
Город: Вологда
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
В том то и дело написано в характеристиках входное до 1,2 МПа а выходное от 60 до 600 кПа.
Один поставщик заверил "никаких проблем" а второй смутил "будут проблемы при маленьком перепаде до и после регулятора" (18 кПа).
По устройству регулятора я тоже проблем не вижу, ну все таки .... или глупости все это)))
 


zorik2Дата: Четверг, 31.07.2014, 15:22 | Сообщение # 4
супер ГИП
Группа: Советник
Сообщений: 4009
Репутация: 380
Город: Планета Земля
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Непонятно. Вы находитесь в одном диапазоне -среднем. Вход 0,318 МПа выход после регулятора 0,300 МПа. Для этих целей нужен регулятор стабилизатор.  http://progas.su/stabilizatory_davleniya   http://www.packo.ru/node/1670
В регуляторе РДГ  преобразуется из высокого давления, среднее давление или низкое.
 
 
AheliosДата: Четверг, 31.07.2014, 15:55 | Сообщение # 5
Бывалый проектировщик
Группа: Чертежник
Сообщений: 122
Репутация: 1
Город: Вологда
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Как так? почему в среднем нахожусь? СНиП 42-01 п. 4,3 таблица 1,
от 0,3 МПа до 0,6 МПа - Высокое давление 2 категории

Добавлено (31.07.2014, 15:55)
---------------------------------------------
Ну да это ладно, навел справки по учебнику Ионина -  при минимальной разнице регуляторы работают нормально.

 
 
JohnДата: Четверг, 31.07.2014, 16:23 | Сообщение # 6
Старший проектировщик
Группа: Чертежник
Сообщений: 240
Репутация: 9
Город: Пушкино
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Максимальное давление 12 кгс/см2.
 


fiat135Дата: Четверг, 31.07.2014, 16:26 | Сообщение # 7
Помощник ГИП
Группа: Чертежник
Сообщений: 325
Репутация: 20
Город: Смоленск
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
А на завод-изготовитель позвонить? Чтобы они подтвердили возможность такой работы и чтобы Ионину с проектировщиком не быть крайними.
Я кстати тоже бы как и zorik2, применил бы регулятор-стабилизатор FRS фирмы DUNGS (Германия), который на рампе блочных горелок устанавливается... он хотя бы точно будет работать... а вот РДГ?
 
 
zorik2Дата: Четверг, 31.07.2014, 16:44 | Сообщение # 8
супер ГИП
Группа: Советник
Сообщений: 4009
Репутация: 380
Город: Планета Земля
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Да согласен,описался.Жара!  Высоком давлении II категории с 0,3М Па 0,6 МПа. Но это сути не меняет на такой перепад желательно регулятор стабилизатор. И если теоретически считать то не Ионину А.А. а по Шур И.А. http://proekt-gaz.ru/load/41-1-0-78

Сообщение отредактировал zorik2 - Четверг, 31.07.2014, 16:46
 
 
LevaKДата: Четверг, 31.07.2014, 17:48 | Сообщение # 9
ГИП
Группа: Друзья
Сообщений: 723
Репутация: 18
Город: Черкассы
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Цитата zorik2 ()
на такой перепад желательно регулятор стабилизатор
Согласен, но что делать если послезавтра на вход придет 1,2 МПа? Думаю, надо посоветоваться с изготовителями регулятора. Если они гарантируют работу регулятора при таком перепаде - ставить его, если нет - искать другой регулятор.
 


AheliosДата: Четверг, 31.07.2014, 18:33 | Сообщение # 10
Бывалый проектировщик
Группа: Чертежник
Сообщений: 122
Репутация: 1
Город: Вологда
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Именно так - в будущем поднимут. А так есть ведь четкая граница между высоким и средним давлением и обеспечивает её ПРГ с регулятором давления).
тут и загадку придумал на это)

Загадка:
В дальнем старом газопроводе идет в. д. 350 кПа, идет далеко и приходит в конце только 250 кПа.
А тут построили новый поселок и просят "пустите по поселку среднее давление а мы регуляторы на каждый дом поставим" (регулятор от 1,2 МПа до низкого).

Добавлено (31.07.2014, 18:33)
---------------------------------------------
За "Газорегуляторные пункты и установки. Шур И. А. – Л.: Недра, 1985.-288с" благодарю.

 
 
sundayДата: Четверг, 31.07.2014, 19:15 | Сообщение # 11
Старший проектировщик
Группа: Пользователи
Сообщений: 206
Репутация: 8
Город: Санкт-Петербург
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Цитата Ahelios ()
Один поставщик заверил "никаких проблем" а второй смутил "будут проблемы при маленьком перепаде до и после регулятора" (18 кПа).


У этих РДГ точность поддержания давления ±5%. 18 кПа полностью укладываются в эту погрешность smile
 
 
positronwДата: Пятница, 01.08.2014, 12:11 | Сообщение # 12
Опытный проектировщик
Группа: Пользователи
Сообщений: 88
Репутация: 5
Город: Тула
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Регулятор работать будет. Есть одна особенность данного типа регуляторов, для того чтобы просто оторвать клапан от седла (преодолеть вес "тарелки", толкателя, штока, самого клапана) необходим перепад между входным и выходным давлениями порядка 0,2ат. (20кПа). То есть при входном давлении 320кПа, регулятор выдаст максимум 300кПа или чуть меньше. Но думаю, это не принципиально, даже если он будет выдавать 280кПа.
 


zorik2Дата: Пятница, 01.08.2014, 14:30 | Сообщение # 13
супер ГИП
Группа: Советник
Сообщений: 4009
Репутация: 380
Город: Планета Земля
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Что бы выходное давление укладывалась в заданный придел, регулятор должен обеспечивать определенную степень неравномерности (статическую ошибку) обычно 10%. А здесь сам перепад 5,7%. Поэтому шансы войти регулятору в режим автоколебаний очень велик.
Если давление в перспективе будет меняться, то имеет смысл обратить внимание на регуляторы RMG серии 300. В процессе эксплуатации меняем только пружины на то давление на входе, на которое планируется переход.


Сообщение отредактировал zorik2 - Пятница, 01.08.2014, 14:30
 
 
AheliosДата: Пятница, 01.08.2014, 14:43 | Сообщение # 14
Бывалый проектировщик
Группа: Чертежник
Сообщений: 122
Репутация: 1
Город: Вологда
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Цитата positronw ()
Регулятор работать будет. Есть одна особенность данного типа регуляторов, для того чтобы просто оторвать клапан от седла (преодолеть вес "тарелки", толкателя, штока, самого клапана) необходим перепад между входным и выходным давлениями порядка 0,2ат. (20кПа).
Хорошо, действительно не принципиально)

Добавлено (01.08.2014, 14:43)
---------------------------------------------

Цитата zorik2 ()
Что бы выходное давление укладывалась в заданный придел, регулятор должен обеспечивать определенную степень неравномерности (статическую ошибку) обычно 10%. А здесь сам перепад 5,7%. Поэтому шансы войти регулятору в режим автоколебаний очень велик.
Хм, тогда если такое произойдет - перенастроить регулятор, скажем на выход 270 кПа, что бы выйти за рамки 10%. И до самого удаленного потребителя тогда дойдет около 200 -190 кПа. Хорошо.
 
 
zorik2Дата: Пятница, 01.08.2014, 14:55 | Сообщение # 15
супер ГИП
Группа: Советник
Сообщений: 4009
Репутация: 380
Город: Планета Земля
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Цитата Ahelios ()
Хорошо.
Хорошо.
 