Добрый день, коллеги!

Столкнулся с такой проблемой. Выполняем проект газоснабжения производственной площадки. Заказчик хотел установить один котел CTC 200 кВт. Но из-за того, что рядом располагается весьма высокое здание, то пришлось бы строить не менее высокую дымовую трубу, чего заказчик делать не хочет по причине высокой её стоимости. Возник вопрос - можно ли заменить этот котел на два по 100 кВт, но с коаксиальным дымоходом? Полазил по НТД - никакой конкретики не нашёл. Согласно новому СП 89.13330.2012 наше помещение вообще не попадает под определение "котельной", т.к. тепловая мощность до 360 кВт. СП 41-104-2000 дублирует требования из старого СНиПа II-35-76 и в общем-то на него и ссылается. Может, кто-то сталкивался с подобной ситуацией - возможностью применения коаксиальных дымоходов для газоснабжения производственных зданий. И вообще эту "котельную" как тогда можно обозвать и под какие требования она попадает?
 
 
zorik2Дата: Среда, 23.07.2014, 21:05 | Сообщение # 2
супер ГИП
Группа: Советник
Сообщений: 3991
Репутация: 376
Город: Планета Земля
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
http://proekt-gaz.ru/forum/2-727-2
СП 60.13330.12 п.6.6.3 Теплогенераторы на газообразном топливе теплопроизводительностью до 50 кВт следует устанавливать в соответствии с 6.5.3.
Теплогенераторы на газообразном, жидком и твердом топливе общей теплопроизводительностью до 360 кВт следует размещать в отдельном помещении (теплогенераторной) на любом надземном этаже, а также в цокольном и подвальном этажах отапливаемого здания.


Сообщение отредактировал zorik2 - Среда, 23.07.2014, 21:11
 
 
fiat135Дата: Четверг, 24.07.2014, 08:56 | Сообщение # 3
Помощник ГИП
Группа: Чертежник
Сообщений: 325
Репутация: 20
Город: Смоленск
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Пока в силе (т.е. не пересмотрено) распоряжение №1047-р с перечнем обязательных НТД в части выполнения техрегламента о безопасности зданий и сооружений даже на котельные (теплогенераторные) менее 360 кВт распространяются требования СНиП II-35-76. соответственно выбор котлов и высоту дымовых труб (газоходов) необходимо производить с учетом требований п.7.14, т.е расчета выбросов и рассеивания...
 