taibinskyДата: Среда, 09.07.2014, 14:00 | Сообщение # 1
Студент
Группа: Пользователи
Сообщений: 10
Репутация: 0
Город: Казань
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Добрый день! Необходимо выполнить проект по газификации котельной отдельностоящей. От удаленного ГРП провести газопровод к котельной, установить ГРП и запитать котельную. Но никто не знает пока где будет располагаться котельная, этот вопрос поручили мне. Нигде не могу найти правил размещения котельной (вокруг двухэтажные деревянные домики гостиничные и одна трехэтажная многоместная гостиница которую и будет эта котельная питать). И какие требования для ГРП при котельной, где их можно прочитать? Какими нормами пользоваться при проектировании ГРП? Просто никогда этого не делал, подскажите, пожалуйста. Второй день листаю нормативку, ничего конкретного не нашел.
 
 
barkДата: Среда, 09.07.2014, 14:41 | Сообщение # 2
супер ГИП
Группа: Советник
Сообщений: 2317
Репутация: 117
Город: РФ
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Цитата taibinsky ()
правил размещения котельной
CНиП 2.07.01-89 Градостроительство, СП 4.13130.2013
Цитата taibinsky ()
Какими нормами пользоваться при проектировании ГРП?
СНиП 42-01-2002

Добавлено (09.07.2014, 14:41)
---------------------------------------------

Цитата taibinsky ()
установить ГРП и запитать котельную
именно ГРП? ШРП  Заказчик не хочет?
 
 
taibinskyДата: Среда, 09.07.2014, 14:56 | Сообщение # 3
Студент
Группа: Пользователи
Сообщений: 10
Репутация: 0
Город: Казань
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Простите,если буду нести ересь, но регуляторные пункты делаю впервые...
ШРП с давлением на вводе свыше 0,6 МПа нельзя ведь на наружных стенах здания размещать? можно ли ГРП разместить в одном здании с котельной? в одном помещении или разных?или пристроенный ГРП? Или всё же можно ШРП повесить на стенку котельной?
 


barkДата: Среда, 09.07.2014, 15:32 | Сообщение # 4
супер ГИП
Группа: Советник
Сообщений: 2317
Репутация: 117
Город: РФ
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
на все вопросы есть четкие ответы в гл. 6 СНиП 42-01-2002.
право, лучше все таки почитать...
 
 
taibinskyДата: Среда, 09.07.2014, 15:40 | Сообщение # 5
Студент
Группа: Пользователи
Сообщений: 10
Репутация: 0
Город: Казань
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
прочел, все уяснил. спасибо Вам большое!
 
 