Всем, добрый день! Подскажите, кто может!!!
Для спецификации необходимо добавить данные ТУ ......... по полиэтиленовым фитингам.
Муфта  ПЭ 80 SDR 11 с ЗН ∅110 - ТУ............;
Отвод  электросварной ПЭ100 ГАЗ SDR 11 ∅110мм   90° - ТУ...............;
Тройник редукционный электросварной  ∅110/63- ТУ........;
Тройник равносторонний электросварной  d110- ТУ...........;
Переход редукционный электросварной   d110/63-ТУ..........
 
 
KadushaДата: Пятница, 06.06.2014, 16:41 | Сообщение # 2
Старший проектировщик
Группа: Чертежник
Сообщений: 229
Репутация: 11
Город: Санкт-Петербург
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Можно вот эти для литых: ТУ 2248-006-59355492-2006
А это электросварные: ТУ 2248-004-59355492-2004 и ТУ 2248-003-59355492-2004.


Сообщение отредактировал Kadusha - Пятница, 06.06.2014, 16:43
 
 
LevaKДата: Пятница, 06.06.2014, 18:05 | Сообщение # 3
ГИП
Группа: Друзья
Сообщений: 723
Репутация: 18
Город: Черкассы
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Что значит "Отвод электросварной" для полиэтилена?
Это, в смысле, для терморезисторной сварки? Или пластмассовым электродом варят...
Наверное я что-то пропустил...
 


СтарушкаДата: Пятница, 06.06.2014, 18:34 | Сообщение # 4
Помощник ГИП
Группа: Советник
Сообщений: 666
Репутация: 130
Город: Москва
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Это в украинских нормативах применяется понятие "терморезисторная сварка", в российских пишут "сварка при помощи деталей с закладными нагревателями".
Есть ГОСТ Р 52779-2007 (ИСО 8085-2:2001, ИСО 8085-3:2001) "Детали соединительные из полиэтилена для газопроводов. Общие технические условия". Поэтому более грамотно в спецификации указать не устаревшие ТУ, а ГОСТ Р. Кроме того дать примечание, что допускается использование соединительных деталей зарубежного производства, т.к. в большинстве случаев именно их и используют.
 
 
LevaKДата: Воскресенье, 08.06.2014, 10:01 | Сообщение # 5
ГИП
Группа: Друзья
Сообщений: 723
Репутация: 18
Город: Черкассы
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Спасибо, дошло. Специально просмотрел ГОСТ Р 52779-2007. Ни в нем, ни в украинских нормах не нашел слова "электросварка" применительно к полиэтиленовым деталям.
 
 