Среда, 27.11.2024, 11:32
 
На главную страницу сайта Каталог документов Чертежи газоснабжения Регистрация Вход
Приветствую Вас, Абитуриент · RSS
[ Новые сообщения · Участники · Правила форума · Поиск · RSS ]
  • Страница 1 из 1
  • 1
Вентиляция в ШРП
dalyavskiyДата: Среда, 28.05.2014, 11:43 | Сообщение # 1
Студент
Группа: Пользователи
Сообщений: 10
Репутация: 0
Город: Калининград
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Добрый день всем! Подскажите необходима ли делать естественную вентиляцию в обогреваемом ШРП (электрообогреватели + миниральная вата) !?
 
 
barkДата: Среда, 28.05.2014, 14:17 | Сообщение # 2
супер ГИП
Группа: Советник
Сообщений: 2317
Репутация: 117
Город: РФ
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Цитата dalyavskiy ()
необходима ли делать
кому? проектировщику - однозначно нет.
 
 
Ivan_YuryevichДата: Среда, 28.05.2014, 14:36 | Сообщение # 3
Старший проектировщик
Группа: Пользователи
Сообщений: 246
Репутация: 6
Город: Магнитогорск, Москва, Сергиев Посад
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Если заказываете заводское готовое изделие(ШРП), то заполняйте опросник, указывайте температуру наружного воздуха... получаете от завода изготовителя готовое сертифицированное изделие со всем необходимым (отопление, вентиляция....). А своевольно уже влазить в заводское изделие - НЕЛЬЗЯ!
 


СтарушкаДата: Среда, 28.05.2014, 20:24 | Сообщение # 4
Помощник ГИП
Группа: Советник
Сообщений: 674
Репутация: 130
Город: Москва
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Требования к вентиляции ШРП изложены в ГОСТ Р 54862-2012, подраздел 4.7.
 
 
sundayДата: Четверг, 29.05.2014, 10:07 | Сообщение # 5
Старший проектировщик
Группа: Пользователи
Сообщений: 206
Репутация: 8
Город: Санкт-Петербург
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Цитата Старушка ()
Требования к вентиляции ШРП изложены в ГОСТ Р 54862-2012, подраздел 4.7.

Нет такой буквы в этом слове smile
ГОСТ Р 54960-2012.
 
 
dalyavskiyДата: Четверг, 29.05.2014, 18:58 | Сообщение # 6
Студент
Группа: Пользователи
Сообщений: 10
Репутация: 0
Город: Калининград
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Спасибо! Но этот гост для ШРП с входным давлением до 1,2 МПа, а у меня 2,9 МПа...
 


Ivan_YuryevichДата: Пятница, 30.05.2014, 10:35 | Сообщение # 7
Старший проектировщик
Группа: Пользователи
Сообщений: 246
Репутация: 6
Город: Магнитогорск, Москва, Сергиев Посад
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Цитата dalyavskiy ()
Спасибо! Но этот гост для ШРП с входным давлением до 1,2 МПа, а у меня 2,9 МПа...
 Ооох батенька Вы уверены? Это уже магистральный газопровод получается и по сути тогда у вас должно быть не ШРП а ГРС!!! ))) А ГРС это ой-ёй! )
 
 
  • Страница 1 из 1
  • 1
Поиск:

Хостинг от uCoz
Яндекс.Метрика Top.Mail.Ru Хостинг от uCoz