Вентиляция в ШРП
|
|
dalyavskiy | Дата: Среда, 28.05.2014, 11:43 | Сообщение # 1 |
Студент
Группа: Пользователи
Сообщений: 10
Репутация: 0
Город: Калининград Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| Добрый день всем! Подскажите необходима ли делать естественную вентиляцию в обогреваемом ШРП (электрообогреватели + миниральная вата) !?
|
|
|
|
bark | Дата: Среда, 28.05.2014, 14:17 | Сообщение # 2 |
супер ГИП
Группа: Советник
Сообщений: 2317
Репутация: 117
Город: РФ Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| Цитата dalyavskiy ( ) необходима ли делать кому? проектировщику - однозначно нет.
|
|
|
|
Ivan_Yuryevich | Дата: Среда, 28.05.2014, 14:36 | Сообщение # 3 |
Старший проектировщик
Группа: Пользователи
Сообщений: 246
Репутация: 6
Город: Магнитогорск, Москва, Сергиев Посад Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| Если заказываете заводское готовое изделие(ШРП), то заполняйте опросник, указывайте температуру наружного воздуха... получаете от завода изготовителя готовое сертифицированное изделие со всем необходимым (отопление, вентиляция....). А своевольно уже влазить в заводское изделие - НЕЛЬЗЯ!
|
|
|
|
Старушка | Дата: Среда, 28.05.2014, 20:24 | Сообщение # 4 |
Помощник ГИП
Группа: Советник
Сообщений: 674
Репутация: 130
Город: Москва Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| Требования к вентиляции ШРП изложены в ГОСТ Р 54862-2012, подраздел 4.7.
|
|
|
|
sunday | Дата: Четверг, 29.05.2014, 10:07 | Сообщение # 5 |
Старший проектировщик
Группа: Пользователи
Сообщений: 206
Репутация: 8
Город: Санкт-Петербург Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| Цитата Старушка ( ) Требования к вентиляции ШРП изложены в ГОСТ Р 54862-2012, подраздел 4.7. Нет такой буквы в этом слове ГОСТ Р 54960-2012.
|
|
|
|
dalyavskiy | Дата: Четверг, 29.05.2014, 18:58 | Сообщение # 6 |
Студент
Группа: Пользователи
Сообщений: 10
Репутация: 0
Город: Калининград Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| Спасибо! Но этот гост для ШРП с входным давлением до 1,2 МПа, а у меня 2,9 МПа...
|
|
|
|
Ivan_Yuryevich | Дата: Пятница, 30.05.2014, 10:35 | Сообщение # 7 |
Старший проектировщик
Группа: Пользователи
Сообщений: 246
Репутация: 6
Город: Магнитогорск, Москва, Сергиев Посад Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| Цитата dalyavskiy ( ) Спасибо! Но этот гост для ШРП с входным давлением до 1,2 МПа, а у меня 2,9 МПа... Ооох батенька Вы уверены? Это уже магистральный газопровод получается и по сути тогда у вас должно быть не ШРП а ГРС!!! ))) А ГРС это ой-ёй! )
|
|
|
|