Теплоизоляция газопровода с применение греющего кабеля
|
|
sansign10 | Дата: Среда, 14.05.2014, 09:55 | Сообщение # 1 |
Начинающий проектировщик
Группа: Чертежник
Сообщений: 28
Репутация: 0
Город: Харьков Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| Всем, доброе утро! Подскажите, кто-нибудь проектировал наружный (на опорах) газопровод среднего давления в теплоизоляции с греющим сертифицированным кабелем с температурой нагрева не выше 70*С ? Какие виды изоляции и покровного слоя применяли?
|
|
|
|
_maks_ | Дата: Среда, 14.05.2014, 10:48 | Сообщение # 2 |
Опытный проектировщик
Группа: Пользователи
Сообщений: 85
Репутация: 0
Город: Москва Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| К сожалению советом не помогу, но интересно для себя понять для чего в вашем случае производится теплоизоляция газопровода да еще и доп.обогрев? я не профильный специалист, если подскажете буду благодарен, раньше с данной конструкцией не сталкивался
|
|
|
|
sunday | Дата: Среда, 14.05.2014, 11:25 | Сообщение # 3 |
Старший проектировщик
Группа: Пользователи
Сообщений: 206
Репутация: 8
Город: Санкт-Петербург Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| Мы делали в своих проектах обогрев на лентах ЭНГЛ1Ex, но это был нагрев газа, а не поддержание температуры. Изоляция - минвата, сверху металлический кофр.
|
|
|
|
luxemburg | Дата: Среда, 14.05.2014, 18:13 | Сообщение # 4 |
супер ГИП
Группа: Друзья
Сообщений: 1285
Репутация: 44
Город: luxemburg Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| Газ и электричество - вещи почти несоместимые, за редким исключением. Температура и искробезопасность - разные вещи. Конкретнее ответить мог бы только специалист по энергетике, досконально знающий ПУЭ. Если такая ситуация в ПУЭ не оговорена, то данный вами вариант возможен только при соответствующем обосновании и наличии экспертного заключения.
Сообщение отредактировал luxemburg - Среда, 14.05.2014, 18:22 |
|
|
|
sunday | Дата: Четверг, 15.05.2014, 12:53 | Сообщение # 5 |
Старший проектировщик
Группа: Пользователи
Сообщений: 206
Репутация: 8
Город: Санкт-Петербург Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| Цитата luxemburg ( ) Газ и электричество - вещи почти несоместимые, за редким исключением. Температура и искробезопасность - разные вещи. Конкретнее ответить мог бы только специалист по энергетике, досконально знающий ПУЭ. ПУЭ, глава 7.3 "Электроустановки во взрывоопасных зонах". Всё там просто и понятно. Метан (природный газ) в наружных установках - вообще один из самых безобидных случаев. И БЭМЗ самый большой - 0,9 мм, и температурный класс Т1 - до 450°C. Для электрооборудования на трубе без утечек (утечка возможна только при аварии) взрывозащита 2Exi(d) IIA T1.
|
|
|
|
_maks_ | Дата: Четверг, 15.05.2014, 15:05 | Сообщение # 6 |
Опытный проектировщик
Группа: Пользователи
Сообщений: 85
Репутация: 0
Город: Москва Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| точнее наверно рассматривать природный газ как "рудничный", промышленный метан на сколько я понимаю просто побочный продукт при коксовании угля и в "распространение" не идет. Или я не прав?
|
|
|
|
luxemburg | Дата: Четверг, 15.05.2014, 15:34 | Сообщение # 7 |
супер ГИП
Группа: Друзья
Сообщений: 1285
Репутация: 44
Город: luxemburg Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| sunday, было бы просто если б не ПУЭ п. 7.3.102... как с этим?
|
|
|
|
sunday | Дата: Четверг, 15.05.2014, 15:48 | Сообщение # 8 |
Старший проектировщик
Группа: Пользователи
Сообщений: 206
Репутация: 8
Город: Санкт-Петербург Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| Цитата _maks_ ( ) точнее наверно рассматривать природный газ как "рудничный", промышленный метан на сколько я понимаю просто побочный продукт при коксовании угля и в "распространение" не идет. Рудничный - это тот, который в шахтах прямо из грунта просачивается. Он идёт сразу в смеси с кислородом и водородом
А промышленный метан, "например природный газ, относится к категории взрывоопасности IIА - по ГОСТ Р 51330.11, если он не содержит более 15% водорода." (ГОСТ Р 51330.19-99)Добавлено (15.05.2014, 15:48) ---------------------------------------------
Цитата luxemburg ( ) sunday, было бы просто если б не ПУЭ п. 7.3.102... как с этим? Я давненько не встречал кабелей в полиэтиленовой изоляции... Она ж горит, как спички. Хотя не, встречал: старый советский осциллограф как-то дербанил - там что-то похожее было.
|
|
|
|
_maks_ | Дата: Четверг, 15.05.2014, 16:11 | Сообщение # 9 |
Опытный проектировщик
Группа: Пользователи
Сообщений: 85
Репутация: 0
Город: Москва Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| ГОСТ Р 51330.19-99 кстати - не действующий на данный момент Добавлено (15.05.2014, 16:11) --------------------------------------------- точнее все таки ссылка на ГОСТ 5542-87 п.1.4.2
|
|
|
|
sunday | Дата: Четверг, 15.05.2014, 16:55 | Сообщение # 10 |
Старший проектировщик
Группа: Пользователи
Сообщений: 206
Репутация: 8
Город: Санкт-Петербург Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| Цитата _maks_ ( ) ГОСТ Р 51330.19-99 кстати - не действующий на данный момент
А, ну да, сейчас серия ГОСТов 30852 в моде. ГОСТ 30852.19-2002 не сильно отличается (если вообще отличается). Данные в нём несколько новее и точнее, чем в ГОСТ 5542.
|
|
|
|
luxemburg | Дата: Четверг, 15.05.2014, 16:56 | Сообщение # 11 |
супер ГИП
Группа: Друзья
Сообщений: 1285
Репутация: 44
Город: luxemburg Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| sunday, вот по поводу изоляции и были сомнения - поискал тут - указано "... сополимер полиэтилена" хоть и для нефти, непонятная ситуевина
|
|
|
|
sunday | Дата: Четверг, 15.05.2014, 17:32 | Сообщение # 12 |
Старший проектировщик
Группа: Пользователи
Сообщений: 206
Репутация: 8
Город: Санкт-Петербург Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| Цитата luxemburg ( ) sunday, вот по поводу изоляции и были сомнения - поискал тут
Ну, в патентах всякого понапишут. Нужно же с сертифицированным оборудованием работать... вот, вот... В общем, много их.
|
|
|
|
luxemburg | Дата: Пятница, 16.05.2014, 22:04 | Сообщение # 13 |
супер ГИП
Группа: Друзья
Сообщений: 1285
Репутация: 44
Город: luxemburg Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| sunday, спасибо за ссылки
|
|
|
|