Пятница, 29.03.2024, 17:35
 
На главную страницу сайта Каталог документов Чертежи газоснабжения Регистрация Вход
Приветствую Вас, Абитуриент · RSS
[ Новые сообщения · Участники · Правила форума · Поиск · RSS ]
  • Страница 1 из 1
  • 1
Проектирование газоснабжения » Проектирование газоснабжения » Газоснабжение » Идеальная обвязка ДРП по мнению Красногорскмежрайгаза (фотки)
Идеальная обвязка ДРП по мнению Красногорскмежрайгаза
stessi2006Дата: Пятница, 02.05.2014, 18:53 | Сообщение # 1
Помощник ГИП
Группа: Чертежник
Сообщений: 521
Репутация: 4
Город: Санкт-Петербург
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Сабж.
Прикрепления: 4303119.jpg (201.6 Kb) · 9337899.jpg (288.0 Kb)
 
 
zorik2Дата: Пятница, 02.05.2014, 19:48 | Сообщение # 2
супер ГИП
Группа: Советник
Сообщений: 3990
Репутация: 376
Город: Планета Земля
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Ужасы! Теперь не спать всю ночь!
 
 
stessi2006Дата: Пятница, 02.05.2014, 20:32 | Сообщение # 3
Помощник ГИП
Группа: Чертежник
Сообщений: 521
Репутация: 4
Город: Санкт-Петербург
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
По-моему, только в МО ДРП гибким шлангом присоединяют.
 


gorgasДата: Пятница, 02.05.2014, 23:12 | Сообщение # 4
Помощник ГИП
Группа: Чертежник
Сообщений: 366
Репутация: 5
Город: Провинция
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Питер вообще впереди планеты всей со своим "особенным менталитетом". Увидел на Варшавском такую вот лубуду:
Прикрепления: 4562109.jpg (22.2 Kb)
 
 
defuserДата: Понедельник, 05.05.2014, 09:01 | Сообщение # 5
Старший проектировщик
Группа: Пользователи
Сообщений: 203
Репутация: 7
Город: Череповец
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Строительные чертежи разошлись с ГСН - пришлось доработать фантазией) Или так и было задумано?
 
 
stessi2006Дата: Понедельник, 05.05.2014, 11:03 | Сообщение # 6
Помощник ГИП
Группа: Чертежник
Сообщений: 521
Репутация: 4
Город: Санкт-Петербург
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
В том-то и дело, что так и было задумано! И Красногорскмежрайгаз иные чертежи и фактическое исполнение не принимает!
 


gasparДата: Вторник, 06.05.2014, 12:03 | Сообщение # 7
супер ГИП
Группа: Советник
Сообщений: 3433
Репутация: 258
Город: На Оке
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн

На фото - кошмар.

1. Где фундамент стойки?
2. Где ограждение?
3. Где молниезащита?

Цитата stessi2006 ()
И Красногорскмежрайгаз иные чертежи и фактическое исполнение не принимает
Письменный отказ требуйте.
 
 
stessi2006Дата: Вторник, 06.05.2014, 12:17 | Сообщение # 8
Помощник ГИП
Группа: Чертежник
Сообщений: 521
Репутация: 4
Город: Санкт-Петербург
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
У такого ДРП на участке собственника тоже охранная зона 10 м?

Красногорскмежрайгаз - вообще тихий ужас. У них свои нормы в головах. К примеру, обязательно на низком давлении
неразъёмное соединение ставить на 2 м от фундамента.
В МО сейчас на всех газопроводах-вводах требуют ставить кран AVK перед участком собственника, счётчики только со смарт-картой,
ШРП - только Газстрой, задвижки - только AVK, изолирующее соединение - только одной фирмы.На фасад ШРП можно вешать только при входном давлении 0,1 МПа.

От смарт-карты, правда, можно уйти, если заказчик "прошение" напишет.


Сообщение отредактировал stessi2006 - Вторник, 06.05.2014, 12:20
 
 
gasparДата: Вторник, 06.05.2014, 18:02 | Сообщение # 9
супер ГИП
Группа: Советник
Сообщений: 3433
Репутация: 258
Город: На Оке
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Цитата stessi2006 ()
У такого ДРП на участке собственника тоже охранная зона 10 м?
10 метров. И не важно какое ДРП. Все нормы из СНиП 42-01-2002 к нему относятся - расстояние от края дороги, 1,5 высоты опоры до ВЛ и другие.
 


mydrei4Дата: Пятница, 20.06.2014, 20:38 | Сообщение # 10
Студент
Группа: Пользователи
Сообщений: 1
Репутация: 0
Город: Московская область
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
При этом для ШРП с давлением газа на вводе до 0,3 МПа включительно расстояния до зданий и сооружений не нормируются.
 
 
stessi2006Дата: Пятница, 20.06.2014, 23:34 | Сообщение # 11
Помощник ГИП
Группа: Чертежник
Сообщений: 521
Репутация: 4
Город: Санкт-Петербург
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Делаю несколько проектов сейчас для МО. Везде ДРП стоят на участке у забора, то есть охр. зона на соседей накладывается.
Никогда раньше даже не задумывалась об этом.
Проекты Красногорскмежрайгаза смотрю - они тоже, видимо, по этому поводу не парятся.
Как бы потом чего не вышло, конечно...
 
 
gasparДата: Понедельник, 23.06.2014, 09:40 | Сообщение # 12
супер ГИП
Группа: Советник
Сообщений: 3433
Репутация: 258
Город: На Оке
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Цитата stessi2006 ()
Проекты Красногорскмежрайгаза смотрю - они тоже, видимо, по этому поводу не парятся.
Запарятся.Позже. Когда сосед захочет к примеру гаражик построить на участке или ещчо чо.  А ему скажут - низзя. И пойдут по судам по закоулочкам...
 


stessi2006Дата: Понедельник, 23.06.2014, 10:00 | Сообщение # 13
Помощник ГИП
Группа: Чертежник
Сообщений: 521
Репутация: 4
Город: Санкт-Петербург
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Вообще-то можно (если газ среднего давления на входе).
 
 
Проектирование газоснабжения » Проектирование газоснабжения » Газоснабжение » Идеальная обвязка ДРП по мнению Красногорскмежрайгаза (фотки)
  • Страница 1 из 1
  • 1
Поиск:

Хостинг от uCoz