Пятница, 29.03.2024, 12:35
 
На главную страницу сайта Каталог документов Чертежи газоснабжения Регистрация Вход
Приветствую Вас, Абитуриент · RSS
[ Новые сообщения · Участники · Правила форума · Поиск · RSS ]
  • Страница 1 из 1
  • 1
Проектирование газоснабжения » Проектирование газоснабжения » Газоснабжение » Помогите если можете) (помогите!!!)
Помогите если можете)
berlizДата: Воскресенье, 27.04.2014, 15:27 | Сообщение # 1
Студент
Группа: Чертежник
Сообщений: 4
Репутация: 0
Город: Саратов
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Расчитываю коцевую систему газопровода среднего давления использую номограммы по этому сайту http://www.stroyka-ip.ru/xsv_sv_....22.html   Расход 2000 м3/ч длина участка 0,068 км. Чему будет равна удельная потеря давления для 225 диамметра полиэтилена?????????

Добавлено (27.04.2014, 15:27)
---------------------------------------------
КОЛЬЦЕВУЮ!!!

 
 
TornadoДата: Понедельник, 28.04.2014, 09:40 | Сообщение # 2
Старший проектировщик
Группа: Чертежник
Сообщений: 205
Репутация: 7
Город: Г. Тамбов
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Цитата berliz ()
длина участка 0,068 км.

А вы не ошиблись 0,068 км - 68 метров ??????
 
 
berlizДата: Понедельник, 28.04.2014, 14:14 | Сообщение # 3
Студент
Группа: Чертежник
Сообщений: 4
Репутация: 0
Город: Саратов
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
нет мне просто нужно узнать чему будет равна удельная потеря давления для данног диаметра по номограмме которой я скинул сылку
 


intellegentДата: Вторник, 29.04.2014, 10:28 | Сообщение # 4
Помощник ГИП
Группа: Чертежник
Сообщений: 356
Репутация: 2
Город: Санкт-Петербург
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
berliz, среднего, какое точно?
 
 
berlizДата: Среда, 30.04.2014, 09:03 | Сообщение # 5
Студент
Группа: Чертежник
Сообщений: 4
Репутация: 0
Город: Саратов
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
среднего

Добавлено (30.04.2014, 09:03)
---------------------------------------------
среднего

 
 
intellegentДата: Среда, 30.04.2014, 09:19 | Сообщение # 6
Помощник ГИП
Группа: Чертежник
Сообщений: 356
Репутация: 2
Город: Санкт-Петербург
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
berliz, издеваетесь? как я вам рассчитаю падение давления  не зная фактического давления в трубе?! Среднего это от 0.005 до 0.3 МПа. Сколько точно?
 


berlizДата: Вторник, 06.05.2014, 13:08 | Сообщение # 7
Студент
Группа: Чертежник
Сообщений: 4
Репутация: 0
Город: Саратов
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
спасибо уже всё сам рассчитал))))
 
 
Проектирование газоснабжения » Проектирование газоснабжения » Газоснабжение » Помогите если можете) (помогите!!!)
  • Страница 1 из 1
  • 1
Поиск:

Хостинг от uCoz
Яндекс.Метрика Хостинг от uCoz