Tadzhik-83Дата: Среда, 16.04.2014, 11:01 | Сообщение # 1
Помощник ГИП
Группа: Чертежник
Сообщений: 269
Репутация: 4
Город: Ульяновск
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Вопрос: буду проектировать ГРП на с расходом на 100 тыс. кубов в час, входное давления 0.6 МПа, диаметр 500 мм., выходное - 1.5 МПа, диаметр 1200 мм. 
Какие организации производят арматуру, фильтры и т.п. таких диаметров? Подозреваю, что масса у них немалая, надо будет под арматуру фундаменты проектировать? Счетчик на такой расход кто производит? Еще какие нюансы ждут? Подскажите, коллеги, плиз!!!
 
 
zorik2Дата: Среда, 16.04.2014, 12:51 | Сообщение # 2
супер ГИП
Группа: Советник
Сообщений: 3990
Репутация: 376
Город: Планета Земля
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Цитата Tadzhik-83 ()
входное давления 0.6 МПа, диаметр 500 мм., выходное - 1.5 МПа
Что то входное давление меньше выходного - это как? 100 тыс -это расход на выходе или входе, или в нм3
 
 
Tadzhik-83Дата: Среда, 16.04.2014, 16:37 | Сообщение # 3
Помощник ГИП
Группа: Чертежник
Сообщений: 269
Репутация: 4
Город: Ульяновск
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Опечатка smile 0.6 - входное, 0.15 - выходное smile 100 тыс. кубов должна быть пропускная способность регулятора.
 


zorik2Дата: Среда, 16.04.2014, 21:39 | Сообщение # 4
супер ГИП
Группа: Советник
Сообщений: 3990
Репутация: 376
Город: Планета Земля
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
http://i-gaz.ru/regulya....?id=117
http://i-gaz.ru/regulya....?id=115
 
 
Tadzhik-83Дата: Четверг, 17.04.2014, 08:18 | Сообщение # 5
Помощник ГИП
Группа: Чертежник
Сообщений: 269
Репутация: 4
Город: Ульяновск
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
А из отечественных производителей нет такого? Заказчик отдает предпочтение отечественным маркам.
 
 
Ivan_YuryevichДата: Четверг, 17.04.2014, 09:19 | Сообщение # 6
Старший проектировщик
Группа: Пользователи
Сообщений: 246
Репутация: 6
Город: Магнитогорск, Москва, Сергиев Посад
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Цитата Tadzhik-83 ()
А из отечественных производителей нет такого? Заказчик отдает предпочтение отечественным маркам.
Несколько объектов было с такими расходами, до 200 тыс. м3/ч, по всем объектам работал с ЗАО НИЦ «ИНКОМСИСТЕМ» г. Казань. По моим опросникам собирали ГРПБ, готовили документацию для экспертизы..... Проблем с этой конторой не было...
 


zorik2Дата: Четверг, 17.04.2014, 18:32 | Сообщение # 7
супер ГИП
Группа: Советник
Сообщений: 3990
Репутация: 376
Город: Планета Земля
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Регуляторы: РДБК1-200Н(В)/140 http://www.gazprommash.ru/production/catalog/pressure_regulator/rdbk1/
                   РДГ 150/105            http://www.gazprommash.ru/production/catalog/GRPB/
                   РДП 200Н(В)            http://gazovik-gas.ru/katalog/reg/030/
Блочный пункт ПГБ 200Н(В)-2-ЭК с узлом учета на базе регуляторов РДП 200 http://www.exform.ru/catalog/pgb/bt/pgb200_2ek/
Заказать заводского исполнения http://www.exform.ru/catalog/pgb/


Сообщение отредактировал zorik2 - Четверг, 17.04.2014, 18:48
 
 