Как производится врезка?
|
|
intellegent | Дата: Вторник, 25.03.2014, 09:47 | Сообщение # 1 |
Помощник ГИП
Группа: Чертежник
Сообщений: 356
Репутация: 2
Город: Санкт-Петербург Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| Необходимо произвести врезку проектируемого полиэтиленового ГП в надземный стальной 32х3.5. Как производятся подобные работы? Понятно что на подземных сетях межпоселковых и тд, сталь в сталь врезается к примеру без отключения потребителя через разрезные тройники и тд, с полиэтиленом все еще проще, через седло с фрезой. А вот тут чтот завис я.
|
|
|
|
fiat135 | Дата: Вторник, 25.03.2014, 10:57 | Сообщение # 2 |
Помощник ГИП
Группа: Чертежник
Сообщений: 325
Репутация: 20
Город: Смоленск Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| По уму: Т-образная с отключением и повторными пусками потребителей (что небюджетно для врезаемого...), а так м.б. и под давлением...
|
|
|
|
intellegent | Дата: Вторник, 25.03.2014, 11:06 | Сообщение # 3 |
Помощник ГИП
Группа: Чертежник
Сообщений: 356
Репутация: 2
Город: Санкт-Петербург Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| Цитата fiat135 ( ) Т-образная с отключением и повторными пусками потребителей А куда газ с трубы деть для проведения врезки после отключения? Там ни каких свечей нет.
|
|
|
|
fiat135 | Дата: Вторник, 25.03.2014, 11:25 | Сообщение # 4 |
Помощник ГИП
Группа: Чертежник
Сообщений: 325
Репутация: 20
Город: Смоленск Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| а кран вблизи есть какой?? с муфтовым соединением?
|
|
|
|
intellegent | Дата: Вторник, 25.03.2014, 12:45 | Сообщение # 5 |
Помощник ГИП
Группа: Чертежник
Сообщений: 356
Репутация: 2
Город: Санкт-Петербург Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| Цитата fiat135 ( ) а кран вблизи есть какой?? с муфтовым соединением? Кран есть до точки врезки, на выходе из земли. То бишь один кран на весь надземный участок.Добавлено (25.03.2014, 12:45) --------------------------------------------- Да, и нужно ли делать геологию на 100 метровый подземный участок для полиэтиленовой трубы Ду25. Там скважину бурить и тд. Или для такого "масштабного" проекта геологией можно пренебречь?
|
|
|
|
fiat135 | Дата: Вторник, 25.03.2014, 14:12 | Сообщение # 6 |
Помощник ГИП
Группа: Чертежник
Сообщений: 325
Репутация: 20
Город: Смоленск Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| Цитата intellegent ( ) Да, и нужно ли делать геологию в принципе зависит от: на госэкспертизу пойдет?? что газоснабжаем?
Цитата intellegent ( ) Кран есть до точки врезки Может в районе него и врезаться или это через дорогу? А чего вы так с подробностями насчет врезки заморачиваетесь, проектируйте врезку где удобно...горгаз (райгаз) решит как удалить воздух из трубы (может какой цокольный ввод распакуют, а может вообще под давлением сварят, первый раз что ли...
|
|
|
|
intellegent | Дата: Вторник, 25.03.2014, 15:12 | Сообщение # 7 |
Помощник ГИП
Группа: Чертежник
Сообщений: 356
Репутация: 2
Город: Санкт-Петербург Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| Цитата fiat135 ( ) А чего вы так с подробностями насчет врезки заморачиваетесь, Так мне нужно заложить способ врезки, если под давлением то и фитинги эти нужно учесть. Объемы работ, этож все денежки. Если с отключением то объем газа на продувку учесть. Цитата fiat135 ( ) в принципе зависит от: на госэкспертизу пойдет?? что газоснабжаем? Обычный коттедж с 2мя котлами по 28 квт.Добавлено (25.03.2014, 15:12) ---------------------------------------------
Цитата intellegent ( ) Может в районе него и врезаться или это через дорогу? Нет, еще прилично до существующего подземного участка, да и через территорию детского сада вообще не хочется шлепать. Да и предвижу вопрос заказчика, а зачем мне еще 100 метров вбок капать, если вон труба над дорогой торчит в начале улицы.
|
|
|
|
fiat135 | Дата: Вторник, 25.03.2014, 15:33 | Сообщение # 8 |
Помощник ГИП
Группа: Чертежник
Сообщений: 325
Репутация: 20
Город: Смоленск Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| Ну раз коттедж, то на экспертизу вряд ли пойдет, значит геологию можно и не делать... А что касается врезки, то в ТУ ничего поп поводу нее не написано?? Обычно ГРО (ну у нас точно) пишет, что врезку предусмотреть без отключения, либо с отключением и пишут что в смете учесть повторный пуск такого количества потребителей... с ПТО гор(рай)газа связи нет?
|
|
|
|
Ekuzhko | Дата: Вторник, 25.03.2014, 16:15 | Сообщение # 9 |
Старший проектировщик
Группа: Пользователи
Сообщений: 151
Репутация: 2
Город: Ростов-на-Дону Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| А 25-й трубы хватит с учетом потерь по длине?
|
|
|
|
intellegent | Дата: Среда, 26.03.2014, 09:16 | Сообщение # 10 |
Помощник ГИП
Группа: Чертежник
Сообщений: 356
Репутация: 2
Город: Санкт-Петербург Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| Цитата Ekuzhko ( ) А 25-й трубы хватит с учетом потерь по длине? Пока на вскидку хватает, съемку сделаем, трассу нанесу померю, там уж более точно прикину.Добавлено (26.03.2014, 09:16) ---------------------------------------------
Цитата Ekuzhko ( ) Ну раз коттедж, то на экспертизу вряд ли пойдет, значит геологию можно и не делать... Кстати по тех условиям на подключение есть пункт №) До начала строительства необходимо провести экспертизу проектной документации согласно действующему законодательству РФ. А в тех условиях на разработку уже внутреннего газоснабжения про экспертизу ни слова. только ГСН что ли на экспертизу предоставлять?
|
|
|
|
fiat135 | Дата: Среда, 26.03.2014, 09:27 | Сообщение # 11 |
Помощник ГИП
Группа: Чертежник
Сообщений: 325
Репутация: 20
Город: Смоленск Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| Цитата intellegent ( ) До начала строительства необходимо провести экспертизу проектной документации согласно действующему законодательству РФ. Согласно действующему законодательству (Градкодекс ст.49, п.2) экспертиза не проводится для: 1) отдельно стоящиежилые дома с количеством этажей не более чем три, предназначенные для проживания одной семьи (объекты индивидуального жилищного строительства);
2) жилые дома сколичеством этажей не более чем три, состоящие из нескольких блоков, количество которых не превышает десять и каждый из которых предназначен для проживания одной семьи, имеет общую стену (общие стены) без проемов с соседним блоком или соседними блоками, расположен на отдельном земельном участке и имеет выход на территорию общего пользования (жилые дома блокированной застройки) и т.п.
включая все подводящие коммуникации... Исходя из вышесказанного экспертизу ГСН тоже не проходит...
|
|
|
|
intellegent | Дата: Среда, 26.03.2014, 10:29 | Сообщение # 12 |
Помощник ГИП
Группа: Чертежник
Сообщений: 356
Репутация: 2
Город: Санкт-Петербург Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| Цитата fiat135 ( ) включая все подводящие коммуникации... А где про коммуникации написано? Я такого не припомню! ГСН то еще 150 метров идет вдоль улицы по деревне. Блин сомнительно как то(
|
|
|
|
fiat135 | Дата: Среда, 26.03.2014, 12:07 | Сообщение # 13 |
Помощник ГИП
Группа: Чертежник
Сообщений: 325
Репутация: 20
Город: Смоленск Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| Цитата intellegent ( ) А где про коммуникации написано? Да конкретно про коммуникации нигде не написано, но из ст.48 Градкодекса понятно что в проектную документацию объекта капстроительства входит и разработка всех инженерных сетей без которых не может эксплуатироваться объект, да и в постановлении №87 о составе разделов ПД видно что в проект жилого дома должны входить коммуникации... если только не выделять этот газопровод в отдельный линейный объект...
Добавлено (26.03.2014, 12:07) ---------------------------------------------
п. 4. Требования настоящего технического регламента не распространяются на сеть газопотребления жилых зданий.Можно пойти от Техрегламента по газу в п.12. написано: К материалам идентификации объектов технического регулирования относятся: б) заключение государственной экспертизы проектной документации на строительство, реконструкцию и капитальный ремонт сетей газораспределения и газопотребления; в) заключение экспертизы промышленной безопасности проектной документации на консервацию и ликвидацию сетей газораспределения и газопотребления; п. 13. Использование иных материалов в качестве материалов для идентификации не допускается.
п.4 того же регламента: Требования настоящеготехнического регламента не распространяются на сеть газопотребления жилых зданий.
|
|
|
|
intellegent | Дата: Среда, 26.03.2014, 13:09 | Сообщение # 14 |
Помощник ГИП
Группа: Чертежник
Сообщений: 356
Репутация: 2
Город: Санкт-Петербург Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| fiat135, значит ли это что достаточно одной лишь стадии Р для ГСН и ГСВ и именно стадию Р требуется предоставить для архива и ведения надзора за строительством?
|
|
|
|
fiat135 | Дата: Среда, 26.03.2014, 13:48 | Сообщение # 15 |
Помощник ГИП
Группа: Чертежник
Сообщений: 325
Репутация: 20
Город: Смоленск Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| С точки зрения законодательства, с какой смотрю на него я и у нас в регионе, подобный объект экспертизе не подлежит, соответственно делается рабочка, заключается договор на СМР и силами ГРО (или конкурентов) выполняется строительство и пуск объекта.
|
|
|
|