Среда, 27.11.2024, 06:39
 
На главную страницу сайта Каталог документов Чертежи газоснабжения Регистрация Вход
Приветствую Вас, Абитуриент · RSS
[ Новые сообщения · Участники · Правила форума · Поиск · RSS ]
  • Страница 2 из 2
  • «
  • 1
  • 2
Надземная прокладка газопровода
RomaДата: Среда, 19.03.2014, 08:06 | Сообщение # 16
Бывалый проектировщик
Группа: Пользователи
Сообщений: 115
Репутация: 4
Город: Е
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Цитата metagaz ()
Перечитал еще раз п. 5.1 СНиП и про "присутствие людей" там ничего не увидел. Может не там смотрел??
ага есть такое, но по тексту вроде как относится к газопроводам с давлением свыше 0,6 МПа
 
 
Ivan_YuryevichДата: Среда, 19.03.2014, 10:47 | Сообщение # 17
Старший проектировщик
Группа: Пользователи
Сообщений: 246
Репутация: 6
Город: Магнитогорск, Москва, Сергиев Посад
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Цитата Roma ()
ага есть такое, но по тексту вроде как относится к газопроводам с давлением свыше 0,6 МПа

Упс, пардон коллеги! Я со со своими пром. предприятиями уже все в кучу собрал...

поправлюсь:
до 0,6 МПа - разрешается в обоснованных случаях сокращать расстояние на 50% до зданий с соблюдением условий п.5.1.1 СНиП42.01-2002
свыше 0,6 МПа - разрешается в обоснованных случаях сокращать расстояние на 50% только до зданий без постоянного присутствия людей с соблюдением условий п.5.1.1 СНиП42.01-2002
 
 