Сластя88Дата: Среда, 12.03.2014, 20:22 | Сообщение # 1
Студент
Группа: Чертежник
Сообщений: 8
Репутация: 0
Город: Нижний Новгород
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Подскажите, пожалуйста, где регламентируется на какой высоте газопровод может войти в здание?Вернули проект, где газопровод вводится в квартиру на втором этаже на отметке +0,800. Сказали найти ссылку, где разрешается такой ввод.
 
 
intellegentДата: Среда, 12.03.2014, 21:07 | Сообщение # 2
Помощник ГИП
Группа: Чертежник
Сообщений: 356
Репутация: 2
Город: Санкт-Петербург
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Сластя88, вам так и сказали что не устраивает высота 0.8 от уровня пола второго этажа, может у вас там оконный проем? Сомнительно это как-то. Не встречал регламентов по высоте точки ввода.
 
 
Сластя88Дата: Среда, 12.03.2014, 21:15 | Сообщение # 3
Студент
Группа: Чертежник
Сообщений: 8
Репутация: 0
Город: Нижний Новгород
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Девушка, которая согласовывает проект, продержала его на согласовании почти 3 месяца, сегодня вернула. Газопровод входит в кухню на отметке +0,800 проходит немного горизонтально полу, потоп поднимается на счетчик гранд-4. она как бы не вернула проект, но сказала, что согласует только в том случае, что если я ей покажу нормативы, где такой ввод в здание(на такой отметке) разрешен. Нужно предложение из текста норматива.

Добавлено (12.03.2014, 21:15)
---------------------------------------------
Оконного проема нет, газопровод проходит через балкон, лоджия будет утеплена, застекление уменьшено, чтобы выполнить условие 0,5м до коаксиального дымохода.

 


LevaKДата: Четверг, 13.03.2014, 01:50 | Сообщение # 4
ГИП
Группа: Друзья
Сообщений: 723
Репутация: 18
Город: Черкассы
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Прямого разрешения нет. Но и запрета нет! Чем она будет мотивировать отказ в согласовании?
 
 
gasparДата: Четверг, 13.03.2014, 02:58 | Сообщение # 5
супер ГИП
Группа: Советник
Сообщений: 3437
Репутация: 259
Город: На Оке
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Цитата LevaK ()
Чем она будет мотивировать отказ в согласовании?
Присоединяюсь. не вы должны искать разрешение, а сея дама - написать мотивированный отказ, со ссылкой на нарушенную норму. Видимо дама. из тех, когда видит что-то необычное (а такие вводы  действительно редко делаются), вместо того, чтобы разобраться (что конешна сложнее, время отнимает и ум напрягает), говорит НЕЗЗЯ -так ведь проще, правда. smile

По сути вопроса - вы ничего не нарушили. запретов в нормах нет. 
Если речь идёт о высоте ввода (второй этаж) - то что тут такого? крышные газовые котельные же газифицируются на более высоких отметках
Если об отметке (+0,800). То тоже непонятно. Вы за условный 0,00 приняли судя по всему пол 2 этажа. Это тоже не возбраняется.

Повторюсь - требуйте мотивированный отказ.
 
 
intellegentДата: Четверг, 13.03.2014, 09:03 | Сообщение # 6
Помощник ГИП
Группа: Чертежник
Сообщений: 356
Репутация: 2
Город: Санкт-Петербург
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Поддерживаю выше высказавшихся. Вопрос должен стоять не "докажите что так можно", а "докажите что так нельзя". Она с таким вопросом к любому техническому решению может придраться, и что теперь прям на чертежах к каждому участку делать выноску на норматив и пункт?! Это уже комикс получится, а не проект.
 


barkДата: Четверг, 13.03.2014, 17:23 | Сообщение # 7
супер ГИП
Группа: Советник
Сообщений: 2317
Репутация: 117
Город: РФ
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Цитата Сластя88 ()
Девушка, которая согласовывает проект, продержала его на согласовании почти 3 месяца
у "девушки" есть "имя" - к какой организации относится (экспертная, газоснабжающая или иное)? и вас вполне устраивает что 3 месяца ваш запрос был ответа?
 
 
Сластя88Дата: Четверг, 13.03.2014, 20:03 | Сообщение # 8
Студент
Группа: Чертежник
Сообщений: 8
Репутация: 0
Город: Нижний Новгород
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Сегодня с ней связывались, еще раз объяснили, что норм запрещающих нет  и конкретного предложения с отметками вввода в нормативах. Сказала, что ей надо позвонить в другой филиал Облгаза. Буду ждать ответа, очень надеюсь, что не придется перерисовывать проект.
 
 
gasparДата: Четверг, 13.03.2014, 21:48 | Сообщение # 9
супер ГИП
Группа: Советник
Сообщений: 3437
Репутация: 259
Город: На Оке
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Цитата Сластя88 ()
Сказала, что ей надо позвонить в другой филиал Облгаза

Ну вот и стало всё на свои места.  сотрудник 3 месяца "держит" на согласовании проект, за который не берётся из-за того что там что-то необычное, а потом говорит - что нужно позвонить другу".  Пущай ещё помощь зала возмёт  band  Вех непроффесионализма.
 


Сластя88Дата: Понедельник, 31.03.2014, 20:59 | Сообщение # 10
Студент
Группа: Чертежник
Сообщений: 8
Репутация: 0
Город: Нижний Новгород
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Проект согласовали, аргументировав, что норм запрещающих девушка не нашла. Три месяца читала правила.
 
 
Проектирование газоснабжения » Проектирование газоснабжения » Газоснабжение » Отметка газопровода на вводе в жилой дом