Вторник, 23.04.2024, 18:12
 
На главную страницу сайта Каталог документов Чертежи газоснабжения Регистрация Вход
Приветствую Вас, Абитуриент · RSS
[ Новые сообщения · Участники · Правила форума · Поиск · RSS ]
  • Страница 1 из 1
  • 1
Проектирование газоснабжения » Проектирование газоснабжения » Газоснабжение » Газовый анализ
Газовый анализ
mehaNIKДата: Среда, 16.12.2009, 12:15 | Сообщение # 1
Начинающий проектировщик
Группа: Чертежник
Сообщений: 27
Репутация: 0
Город: Lubertsy
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Проектировщики газоснабжения! Такой вопрос, нужно ли ставить датчики загазованности в помещении ГРП? ГРП в отдельно стоящем здании. Не могу в нормах найти. Может кто сталкивался?
 
 
proekt-gazДата: Среда, 16.12.2009, 15:40 | Сообщение # 2
Admin
Группа: Администраторы
Сообщений: 2119
Репутация: 34
Статус: Оффлайн
Нужно.
 
 
Nat_tyPKOДата: Среда, 16.12.2009, 21:48 | Сообщение # 3
Студент
Группа: Пользователи
Сообщений: 5
Репутация: 0
Город: Днепропетровск
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
В список обязательного оборудования ГРП газоанализатор не входит, но если вы поставите - лишним он не будет. Очень важно обеспечить помещение вентиляцией.
Цитата из СНиПа :Во всех помещениях ГРП и ГРПБ следует предусматривать естественную постоянно действующую вентиляцию, обеспечивающую не менее трехкратного воздухообмена в 1 час.
 


maximys99Дата: Суббота, 19.12.2009, 22:01 | Сообщение # 4
Старший проектировщик
Группа: Чертежник
Сообщений: 146
Репутация: 13
Город: все
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Quote (Nat_tyPKO)
В список обязательного оборудования ГРП газоанализатор не входит, но если вы поставите - лишним он не будет.

А зачем?

Добавлено (19.12.2009, 22:01)
---------------------------------------------

Quote (maximys99)
датчики загазованности

и

Quote (maximys99)
газоанализатор

несколько разные штучки, не находите?

 
 
mehaNIKДата: Понедельник, 28.12.2009, 15:20 | Сообщение # 5
Начинающий проектировщик
Группа: Чертежник
Сообщений: 27
Репутация: 0
Город: Lubertsy
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Решили не предусматривать, т.к. газовый анализ требуется устанавливать в помещениях, где установлено газоиспользующее оборудование, в ГРП таковых не имеется. Посмотрим, как отреагирует инспектор, проект на согласовании...
 
 
alusДата: Среда, 30.12.2009, 15:07 | Сообщение # 6
Помощник ГИП
Группа: Чертежник
Сообщений: 615
Репутация: 6
Город: Київ
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Quote (mehaNIK)
Посмотрим, как отреагирует инспектор, проект на согласовании...

Скорее всего негативно.
 


Проектирование газоснабжения » Проектирование газоснабжения » Газоснабжение » Газовый анализ