Воскресенье, 05.05.2024, 17:30
 
На главную страницу сайта Каталог документов Чертежи газоснабжения Регистрация Вход
Приветствую Вас, Абитуриент · RSS
[ Новые сообщения · Участники · Правила форума · Поиск · RSS ]
  • Страница 2 из 2
  • «
  • 1
  • 2
Проектирование газоснабжения » Проектирование газоснабжения » Газоснабжение » Потенциало-уравнивающая перемычка на ГРПШ
Потенциало-уравнивающая перемычка на ГРПШ
putnik82Дата: Вторник, 18.02.2014, 16:36 | Сообщение # 16
Бывалый проектировщик
Группа: Пользователи
Сообщений: 93
Репутация: 2
Город: "Губернский город N"
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
А есть подобное требование в документах для газопроводов давлением свыше 1,2 МПа? Что-то никак найти не могу...

Добавлено (18.02.2014, 16:36)
---------------------------------------------
п. 4.3.18. В проектах ЭХЗ прямые нерегулируемые перемычки предусматриваются только для
соединения металлических коммуникаций одинакового назначения.В случае прокладки трубопроводов в одной траншее или в разных траншеях с разносом не более 5 м допускается
предусматривать электроперемычки из изолированных стальных полос (с изоляцией не
хуже изоляции газопровода). Разъемные соединения должны быть выведены под
люк.В случае расстояния между трубопроводами свыше 5 м электроперемычки следует предусматривать кабелем, имеющим общее сечение жил не
менее 50 мм2 по меди. Присоединение кабелей к трубопроводам выполняется через контактные устройства.Примечание.При установке электроизолирующих соединений (ЭИС) на надземных участках газопроводов у ГРС, ГРП, ШРП следует устанавливать обводные
электроперемычки, присоединяя их перед ЭИС на входе газопровода и после ЭИС на
выходе газопровода. Сечение электроперемычек должно быть не менее 50
мм2 по меди (400 мм2 по стали). Если газопровод после ГРП (ШРП) выполняется надземным (по стенам, опорам, эстакадам), обводная
электроперемычка не предусматривается.
В проектах совместной защиты различных подземных сооружений предусматривается система поляризованных (или
вентильных) и регулируемых перемычек для подключения сооружений. Поляризованные
и регулируемые электроперемычки применяются для включения в систему защиты
сооружения, отличающегося от основного защищаемого сооружения продольной проводимостью и состоянием изоляционного покрытия,
например, водопровода или теплопровода к электрозащитной установке или к
газопроводу.
Прямого требования об установке ЭИС перед и после ШРП нет...

 
 
Ivan_YuryevichДата: Среда, 19.02.2014, 11:14 | Сообщение # 17
Старший проектировщик
Группа: Пользователи
Сообщений: 246
Репутация: 6
Город: Магнитогорск, Москва, Сергиев Посад
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Цитата putnik82 ()
Коллеги, объясните нужно ли (и для чего) устанавливать изолирующие соединения до и после ШРП, если подводящий и отводящий газопроводы подземные стальные? Надземные участки только на выходе и опуске перед ШРП.

СП 42-102-2004 п.8.16
 
 
Tatiana44Дата: Воскресенье, 11.05.2014, 16:37 | Сообщение # 18
Студент
Группа: Пользователи
Сообщений: 1
Репутация: 0
Город: Екатеринбург
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Электрод сравнения на ИФС?
 


Проектирование газоснабжения » Проектирование газоснабжения » Газоснабжение » Потенциало-уравнивающая перемычка на ГРПШ
  • Страница 2 из 2
  • «
  • 1
  • 2
Поиск:

Хостинг от uCoz
Яндекс.Метрика Хостинг от uCoz