lera_ivanovaДата: Среда, 05.02.2014, 22:32 | Сообщение # 1
Студент
Группа: Чертежник
Сообщений: 12
Репутация: 0
Город: Луганск
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Помогите пожалуйста, нужен образец обвязки газопровода парогенератора, то есть подвод газа к парогенератору, ранее не делала таких проектов хочется посмотреть как его вообще делают. У меня по заданию парогенератор вертикальный ALBA. 
Возможно у кого нибудь есть образец на раздел ГСВ с парогенератором или какая нибудь литература. И какие требования к установке парогенераторов, я так понимаю как такие же как к обычным газовым приборам? Заранее спасибо всем за помощь
 
 
MaksTGVДата: Пятница, 07.02.2014, 09:53 | Сообщение # 2
Студент
Группа: Пользователи
Сообщений: 9
Репутация: 0
Город: Калуга
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Поглядев на русскоязычном сайте ALBA, информации не какой нет, но написано, что они занимаются поставкой этих парогенераторов, т.е. грубо говоря торгаши. По этому сделайте им не официальный запрос, а за это пообещайте слить конечного заказчика и они Вам за эту информацию все подробно предоставят. (они же торгаши на проценте, за конечного заказчика все расскажут)
 
 
intellegentДата: Пятница, 07.02.2014, 14:03 | Сообщение # 3
Помощник ГИП
Группа: Чертежник
Сообщений: 356
Репутация: 2
Город: Санкт-Петербург
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
MaksTGV, главное не попасть в руки контрразведки  biggrin
 


fiat135Дата: Среда, 12.02.2014, 15:22 | Сообщение # 4
Помощник ГИП
Группа: Чертежник
Сообщений: 325
Репутация: 20
Город: Смоленск
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Главный вопрос - это то что данный парогенератор опасный производственный объект и не только по газу, но и по давлению пара (свыше 0.7 кгс/см), а значит главное правильно его расположить в соответствии с Правилами по котлам свыше 0.7, потом разработать тепломеханику с водоподготовкой, питательным баком и т.п., разработать чертежи автоматики в соответствии с требованиями правил по котлам (иногда приходиться дорабатывать заводскую импортную автоматику..., потому что она не соответствует нашим требованиям хотя и имеет сертификат и разрешение)..., ну а газ подводить так же как к обычному водогрейному бытовому котлу... И сдавать объект надо двум инспекторам Ростехнадзора: газовику и котловику:) Ну а в остальном проблем нет!
 
 