Среда, 17.04.2024, 02:18
 
На главную страницу сайта Каталог документов Чертежи газоснабжения Регистрация Вход
Приветствую Вас, Абитуриент · RSS
[ Новые сообщения · Участники · Правила форума · Поиск · RSS ]
  • Страница 1 из 1
  • 1
Проектирование газоснабжения » Проектирование газоснабжения » Газоснабжение » Категория помещения (Нужен совет по категории)
Категория помещения
mehaNIKДата: Четверг, 16.01.2014, 14:45 | Сообщение # 1
Начинающий проектировщик
Группа: Чертежник
Сообщений: 27
Репутация: 0
Город: Lubertsy
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Уважаемые специалисты, нужен совет по категории помещения по взрывопожароопасности.
Имеется помещение узла учета газа в ресторане, используется под раздевалку персонала. Ресторан занимает первый этаж 4-х этажного офисного здания.
 
При реконструкции узла учета я назначаю этому помещению категорию А, т.к. в нем расположены арматура, фильтр, узел учета с разъемными соединениями. По пожарным требованиям это здание относится к объектам жилого и общественного назначения, и в нем не могут размещаться помещения категории А.
 
Перенести учет в помещение где установлено газоиспользующее оборудование нет возможности.
Можно ли просто поставить в помещении узла учета например плиту газовую бытовую, чтобы поменять категорию помещения на Г. Что это решение за собой повлечет, какие требования к вентиляции, окнам?
 
 
barkДата: Четверг, 16.01.2014, 16:30 | Сообщение # 2
супер ГИП
Группа: Советник
Сообщений: 2317
Репутация: 117
Город: РФ
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Цитата mehaNIK ()
При реконструкции узла учета
почему бы не вынести узел учета на улицу, разместив его в шкафу (можно заводского изготовления типа ПУРГ) а телеметрию (вычислитель) в здании разместить?
 
 
LevaKДата: Пятница, 17.01.2014, 00:34 | Сообщение # 3
ГИП
Группа: Друзья
Сообщений: 723
Репутация: 18
Город: Черкассы
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Цитата mehaNIK ()
используется под раздевалку персонала
Как они еще не взорвались только! Это как если бы устроить раздевалку в ГРП. Кто вообще так узел учета сделал?
Цитата mehaNIK ()
... Что это решение за собой повлечет, какие требования к вентиляции, окнам?
Окна - с форточкой. Вентиляция естественная обязательно (как дома на кухне).
 


mehaNIKДата: Пятница, 17.01.2014, 09:05 | Сообщение # 4
Начинающий проектировщик
Группа: Чертежник
Сообщений: 27
Репутация: 0
Город: Lubertsy
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Спасибо за ответы!
Да, похоже, что вариант с размещением в шкафу на улице единственно возможный.
 
По поводу того что они еще не взорвались, это оч. серьезный вопрос, причем у них есть проверяющие и т.д. Меня тоже удивило место размещения на сегодняшний день.
 
Вариант  с кухней отпал, потому что окно без форточки, менять его нельзя, будет нарушен вид фасада, являющегося культурным наследием. Да и с вентиляцией тоже проблемы.
 
Буду настаивать на варианте с ПУГ, и однозначно убирать узел учета из этого помещения, чтобы спать спокойно... ))
 
 