Четверг, 25.04.2024, 14:51
 
На главную страницу сайта Каталог документов Чертежи газоснабжения Регистрация Вход
Приветствую Вас, Абитуриент · RSS
[ Новые сообщения · Участники · Правила форума · Поиск · RSS ]
  • Страница 1 из 1
  • 1
Проектирование газоснабжения » Проектирование газоснабжения » Газоснабжение » Прокладка ГП в тоннелях и коллекторах.
Прокладка ГП в тоннелях и коллекторах.
intellegentДата: Вторник, 14.01.2014, 08:37 | Сообщение # 1
Помощник ГИП
Группа: Чертежник
Сообщений: 356
Репутация: 2
Город: Санкт-Петербург
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Где прописаны критерии допустимости про прокладке ГП в тоннелях и коллекторах? Помню что где то было, а вот где не могу припомнить.
 
 
balanoffДата: Вторник, 14.01.2014, 08:53 | Сообщение # 2
Старший проектировщик
Группа: Чертежник
Сообщений: 190
Репутация: 17
Город: Центральный регион
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
СНиП 42-01-2002, п. 5.1.3 Прокладка газопроводов в тоннелях, коллекторах и каналах не допускается. Исключение
составляет прокладка стальных газопроводов давлением до 0,6 МПа в соответствии с
требованиями СНиП II-89 (раздел 4) на территории промышленных предприятий, а также в каналах в
многолетнемерзлых грунтах под автомобильными и железными дорогами.


Сообщение отредактировал balanoff - Вторник, 14.01.2014, 08:56
 
 
intellegentДата: Вторник, 14.01.2014, 11:21 | Сообщение # 3
Помощник ГИП
Группа: Чертежник
Сообщений: 356
Репутация: 2
Город: Санкт-Петербург
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
balanoff, спасибо
 