cergazДата: Четверг, 26.12.2013, 12:05 | Сообщение # 1
Студент
Группа: Пользователи
Сообщений: 8
Репутация: 0
Город: Сокол
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Поквартирное отопление. Вот как-то так получается.Местами оборудование не поменять. Вентканалы и дымоходы закладывались без меня. Горгаз говорит что нельзя газопровод за плитой проводить. Почему? Я не нашел нигде..да и на практике не могу понять почему нельзя.
Прикрепления: 3698621.jpg (134.0 Kb)
 
 
АбитуриентДата: Четверг, 26.12.2013, 13:15 | Сообщение # 2
Группа: Абитуриент





Запорная арматура к газовым приборам должна находиться на высоте 1,5м от пола, допускается установка крана к газовой плите на уровне стола плиты. Внутренний металлический газопровод должен визуально просматриваться полностью.
 
 
LevaKДата: Четверг, 26.12.2013, 13:21 | Сообщение # 3
ГИП
Группа: Друзья
Сообщений: 723
Репутация: 18
Город: Черкассы
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Кран ниже плиты получится за столом. Один из возможных вариантов на вкладке.
Прикрепления: 8113780.jpg (103.9 Kb)
 


gasparДата: Четверг, 26.12.2013, 22:45 | Сообщение # 4
супер ГИП
Группа: Советник
Сообщений: 3433
Репутация: 258
Город: На Оке
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Цитата cergaz ()
Горгаз говорит что нельзя
Нормальное, адекватное подключение. Сотни раз так делали. Требуйте мотивированный отказ в горгазе (с ссылкой на конкретный норматив, который был нарушен). Никакой опасности расположения цельной трубы (без соединений) за плитой нет. Покрасить? Раз в 10 лет без проблем - отодвинут плиту или при её замене. Газопровод за столом? И что? он же не замурован. отодвинул стол, покрасил. Быстро отключить газ? Имеется запорное устройство на счётчике. Я бы пошёл дальше - расположил счётчик ниже, на уровне+0,700. скроют под столешницей? Возможно. Но и на высоте +1,600 вполне скроют в кухонном шкафу.



Прикрепления: 6516047.jpg (130.2 Kb)
 
 
RavingДата: Пятница, 27.12.2013, 16:23 | Сообщение # 5
Старший проектировщик
Группа: Чертежник
Сообщений: 235
Репутация: 2
Город: Украина
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
gaspar, а БГС на 1.6м от уровня земли? Контролеру на колени становится что ли?
 
 
gasparДата: Воскресенье, 05.01.2014, 21:27 | Сообщение # 6
супер ГИП
Группа: Советник
Сообщений: 3433
Репутация: 258
Город: На Оке
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Цитата Raving ()
Контролеру на колени становится что ли?
А у вас часто контролёры ходят?У меня ни разу  не были. да и счётчик на 1,6 метров в шкаф кухонный можно запрятать так что... а тут контроллр-лилипут.. и всё такое
 