СРОЧНО СИГНАЛИЗАТОРЫ
NeroForteДата: Пятница, 26.11.2021, 13:43 | Сообщение # 16
Опытный проектировщик
Группа: Пользователи
Сообщений: 93
Репутация: 0
Город: Саратов
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
zorik2gaspar, благодарю за Ваши ответы.


Цитата
1. Так у заказчика блокированный дом или индивидуальный? Во втором случае при мощности котлов более 50 кВт также необходимость установки сигнализаторов номативами не установлена

В данном случае индивидуальный. Но вопрос был задан и касательно блокированных жилых домов.


Цитата
Меня всегда умиляют, удивляют, и вызывают непонимание наши нормотворцы. Вот разработали СП 402.1325800, внесли для блокированной застройки ограничение по мощности газоиспользующего оборудования 50 кВт при превышении которого требуется установка систем контроля загазованности. Но почему 50 кВт? А не 70, не 35, не 52,4 а именно 50? Стендовые исследования какие проводили? Анализ аварийных ситуаций? Вряд ли. Просто красивая цифра. Почему при этом нет градации по типу камеры сгорания? Котел атмосферник 20 кВт гораздо опаснее в доме чем турбированный 90 кВт.  Таким нормотворцам бы фантастические рассказы писать.. Одни х..ю  придумывают, другие (в Мифстрое) эту х-ю утверждают. В госдуме , сплошь наполненной тбывшими гимнастами и боксерами, не понимающими ни в технике ни в экономике, радостно хлопают в ладоши "теперь то дома взрываться не будут". А простым пользователям и грамонтным инженерам - разгребать эти авгиевы конюни, извращаясь в терминах и определениях

Дааа, жаль, что у нас всё именно так...
 
 
gasparДата: Пятница, 26.11.2021, 14:31 | Сообщение # 17
супер ГИП
Группа: Советник
Сообщений: 3433
Репутация: 258
Город: На Оке
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Цитата NeroForte ()
В данном случае индивидуальный
Ну так и проблема отпадает smile . Хоть 500 кВт ставьте - установка сигнализаторов в индивидуальном дома действующими нормативами не установлена


Сообщение отредактировал gaspar - Пятница, 26.11.2021, 14:31
 
 