Подскажите такой момент, цокольный этаж-кухня, заглублен на 1 м. на кухне только газовая плита, естественно никакой автоматике в плите нет, нужен ли СИКЗ или нет?!) я бы не поставил на 1 плиту конечно, но заглублен все таки, хз подскажите)
требования распространяются только на отопительное оборудование (СНиП 42.01-2002) или отопительное, водогрейное, климатическое (СП 62.13130.2011). Для ПГ требований о контроле загазованности нет, если дом одноквартирный. Если не ИЖС то вообще ПГ нельзя в цоколе...
11. В проектной документации должны быть предусмотрены меры по предотвращению наступления несчастных случаев и нанесения травм людям в результате взрывов, в том числе:1) соблюдение правил безопасности устройства систем отопления, горячего водоснабжения, газоиспользующего оборудования, дымоходов, дымовых труб, резервуаров и трубопроводов для воспламеняющихся жидкостей и газов;2) соблюдение правил безопасной установки теплогенераторов и установок для сжиженных газов;3) регулирование температуры нагревания и давления в системах горячего водоснабжения и отопления;4) предотвращение чрезмерного накопления взрывоопасных веществ в воздухе помещений, в том числе путем использования приборов газового контроля.
В данном случае ПБ на индивидуальный жилой дом не распространяется. Предотвращение 10% и 20% от НПКВ можно обеспечить расчетной вентиляцией и периодичностью контроля с помощью переносного газоанализатора.
Сообщение отредактировал Dima75 - Четверг, 05.12.2013, 08:55
нафига козе баян Привел возможные ответы на вопросы по отсутствию СИКЗ, если так глубоко копаете. В техрегламенте, все-таки, общеописательные и глобальные требования, конкретика в СНиП и СП...