Проектирование газоснабжения » Проектирование газоснабжения » Газоснабжение » расчет транзитного расхода
расчет транзитного расхода
chester89Дата: Понедельник, 02.12.2013, 11:42 | Сообщение # 1
Студент
Группа: Чертежник
Сообщений: 3
Репутация: 0
Город: Нефтекамск
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
при расчете транзитного расхода какой коэффициент одновременности газовых плит и проточного водонагревателя для 13 домов? если для 10 -0,340 а для 15-0,300
 
 
intellegentДата: Понедельник, 02.12.2013, 15:41 | Сообщение # 2
Помощник ГИП
Группа: Чертежник
Сообщений: 356
Репутация: 2
Город: Санкт-Петербург
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
коэффициент одновременность применяется для многоквартирных домов!
 
 
Dima75Дата: Вторник, 03.12.2013, 14:18 | Сообщение # 3
ГИП
Группа: Друзья
Сообщений: 1104
Репутация: 49
Город: Свердловская обл
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Цитата chester89 ()
при расчете транзитного расхода какой коэффициент одновременности газовых плит и проточного водонагревателя для 13 домов? если для 10 -0,340 а для 15-0,300
интерполируй
Цитата intellegent ()
применяется для многоквартирных домов!
для групп однотипных потребителей-почему нельзя?
 


zorik2Дата: Вторник, 03.12.2013, 18:35 | Сообщение # 4
супер ГИП
Группа: Советник
Сообщений: 3990
Репутация: 376
Город: Планета Земля
Замечания: 0%
Статус: Онлайн
Цитата Dima75 ()
для групп однотипных потребителей-почему нельзя?

Уже не раз обсуждали.
Разница в том, что расчет ведется внутреннего газопровода многоквартирного дома, а не сетей газораспределения.
 
 
АбитуриентДата: Среда, 04.12.2013, 08:38 | Сообщение # 5
Группа: Абитуриент





Цитата zorik2 ()
Разница в том, что расчет ведется внутреннего газопровода многоквартирного дома, а не сетей газораспределения.

Т.е если рядом два многоквартирных дома, расчетный часовой расход на каждый из них считается отдельно, а чтобы посчитать общий расход на два дома, надо просто сложить посчитанные для них отдельно?
 
 
zorik2Дата: Среда, 04.12.2013, 09:15 | Сообщение # 6
супер ГИП
Группа: Советник
Сообщений: 3990
Репутация: 376
Город: Планета Земля
Замечания: 0%
Статус: Онлайн
Все согласно СП 42-101-2003 Определение расчетных расходов газа
для газоснабжения городов и населенных пунктов указаны в разделах 3.17-3.19
Более детально и с примерами расчета можно посмотреть:
Проектирование газоснабжения. (примеры расчета) Пешехонов Н. И.
http://proekt-gaz.ru/load/41-1-0-49
Расчет и проектирование городских систем газоснабжения. Методические указания
http://proekt-gaz.ru/load....1-0-179
Гидравлический расчет и проектирование газопроводов. Г.П. Комина, А.О. Прошутинский
http://proekt-gaz.ru/load....1-0-234
 


Dima75Дата: Среда, 04.12.2013, 09:38 | Сообщение # 7
ГИП
Группа: Друзья
Сообщений: 1104
Репутация: 49
Город: Свердловская обл
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Цитата zorik2 ()
Уже не раз обсуждали.
Это так,  только я уже отмечал, что для однотипных потребителей на участке газораспределительной сети без учета кооф одновременности получается завышенный расход
 
 
zorik2Дата: Среда, 04.12.2013, 15:43 | Сообщение # 8
супер ГИП
Группа: Советник
Сообщений: 3990
Репутация: 376
Город: Планета Земля
Замечания: 0%
Статус: Онлайн
Цитата Dima75 ()
только я уже отмечал, что для однотипных потребителей на участке газораспределительной сети без учета кооф одновременности получается завышенный расходDima75,
 Еще раз коэффициент одновременности только для многоквартирного дома-это внутренний газопровод.
Сети газораспределения считаются только по плотности застройки и по годовым нормам потребления. Иначе в сети не будет запаса на перспективу строительства. Газопровод строится на 20-30 лет эксплуатации и все надо делать по СП 42-101-2003 п.п. 3.17-3.19
Дом строится на 50 лет и изменений практически ни каких не происходит, а сети газопотребления должны учитывать, что при такой плотности застройки в перспективы могут быть еще дома и учреждения соц быта и т.д.
В дальнейшем цена земли будет повышаться и плотность застройки увеличиваться, так что проектируйте на перспективу как проектировали и строили в древности. Дороги восполненные в древнем Риме используются еще и до сих пор.
 
 
Dima75Дата: Среда, 04.12.2013, 22:36 | Сообщение # 9
ГИП
Группа: Друзья
Сообщений: 1104
Репутация: 49
Город: Свердловская обл
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Цитата zorik2 ()
Еще раз коэффициент одновременности только для многоквартирного дома-это внутренний газопровод.
Данная система ничем математически не отличается от газораспределительной сети с однотипными потребителями
Цитата zorik228719сети газораспределения считаются только по плотности застройки и по годовым нормам потребления. Иначе в сети не будет запаса на перспективу строительства.
Положение старых, добрых советских норм. Справедливо для нового градообразования. Имея сельскую местность на периферии, количество домов либо считается, либо определяется по нормам отвода земли для ИЖС. Количество и тип газоиспользующего оборудования однотипен (не везде еще села Грязью именуются).

Дополнительно отмечу, что переход от норм годового потребления (на человека!!) к максимальному часовому расходу по СП, довольно условная вещь. Если есть градплан, есть схема границ ЗУ с отмеченной перспективой строительства гораздо логичней считать по факту. Хочется получить своего рода аналитическое обоснование, а не ответ в виде ссылки на норматив- так положено и все тут. В любом случае решение я найду... biggrin


Сообщение отредактировал Dima75 - Среда, 04.12.2013, 22:37
 


zorik2Дата: Среда, 04.12.2013, 23:05 | Сообщение # 10
супер ГИП
Группа: Советник
Сообщений: 3990
Репутация: 376
Город: Планета Земля
Замечания: 0%
Статус: Онлайн
Цитата Dima75 ()
В любом случае решение я найду..
Дерзайте! Молодым везде у нас дорога..
Конечно вы правы на счет устаревших советских норм и т.д.. Предлагайте новое, обсуждайте активно предлагаемые нормативные материалы.Старушка и я все время всех участников форума просим об этом.
Но формально действует правило СП 42-101-2003
 
 
intellegentДата: Четверг, 05.12.2013, 14:05 | Сообщение # 11
Помощник ГИП
Группа: Чертежник
Сообщений: 356
Репутация: 2
Город: Санкт-Петербург
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Цитата Dima75 ()
Хочется получить своего рода аналитическое обоснование, а не ответ в виде ссылки на норматив- так положено и все тут.
В  нашем случаей аналитикой заниматся, что онанировать в рукавицах. Вроде ничего страшного и новые ощущения, но тебя любой носом ткнет и скажет, что так не положено. Есть нормативы, пока они действуют, работать нужно строго по ним!


Сообщение отредактировал intellegent - Четверг, 05.12.2013, 15:45
 
 
Dima75Дата: Четверг, 05.12.2013, 15:34 | Сообщение # 12
ГИП
Группа: Друзья
Сообщений: 1104
Репутация: 49
Город: Свердловская обл
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Цитата intellegent ()
В  нашем случаей аналитикой заниматся, что анонировать в рукавицах
biggrin правильней-ононировать
Цитата intellegent ()
Есть нормативы, пока они действую
Нормативы тоже люди писали... Хороший инженер должен быть художником biggrin
 


intellegentДата: Четверг, 05.12.2013, 15:47 | Сообщение # 13
Помощник ГИП
Группа: Чертежник
Сообщений: 356
Репутация: 2
Город: Санкт-Петербург
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Цитата Dima75 ()
правильней-ононировать
Правильней-онанировать)))  Все, я думаю пора переименовывать форум)))


Сообщение отредактировал intellegent - Четверг, 05.12.2013, 15:48
 
 
АбитуриентДата: Четверг, 05.12.2013, 16:45 | Сообщение # 14
Группа: Абитуриент





Пишите - мастурбировать. Не ошибетесь)))
 
 
АбитуриентДата: Пятница, 06.12.2013, 10:37 | Сообщение # 15
Группа: Абитуриент





Если не знаете, как пишется ЗДЕСЬ или СДЕСЬ пишите ТУТ! (По-моему, Розенталь сказал)
 