Пятница, 19.04.2024, 19:12
 
На главную страницу сайта Каталог документов Чертежи газоснабжения Регистрация Вход
Приветствую Вас, Абитуриент · RSS
[ Новые сообщения · Участники · Правила форума · Поиск · RSS ]
  • Страница 1 из 1
  • 1
Проектирование газоснабжения » Проектирование газоснабжения » Газоснабжение » Расстояние между сущ. г/пр 1,8МПа и проектируемым г/п 0,6Мпа (Расстояние между сущ. г/пр 1,8МПа и проектируемым г/п 0,6Мпа)
Расстояние между сущ. г/пр 1,8МПа и проектируемым г/п 0,6Мпа
DekabrinasДата: Воскресенье, 01.12.2013, 11:50 | Сообщение # 1
Студент
Группа: Пользователи
Сообщений: 1
Репутация: 0
Город: Якутск
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Расстояние между сущ. г/пр 1,8МПа и проектируемым г/п 0,6Мпа при паралльеной прокладке беру согласно таблице 8 СНиП 2.05.06-85* - 60м?
 
 
TehnologAGRSДата: Понедельник, 02.12.2013, 09:04 | Сообщение # 2
Проектировщик
Группа: Пользователи
Сообщений: 60
Репутация: 7
Город: Краснодар
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Dekabrinas, если р-н Крайнего Севера и Западной Сибири в вечномерзлых грунтах, то да. Если нет, то по табл. 7*
 
 
intellegentДата: Понедельник, 02.12.2013, 17:11 | Сообщение # 3
Помощник ГИП
Группа: Чертежник
Сообщений: 356
Репутация: 2
Город: Санкт-Петербург
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Чего? какие 60м? 11 метров.
 


Проектирование газоснабжения » Проектирование газоснабжения » Газоснабжение » Расстояние между сущ. г/пр 1,8МПа и проектируемым г/п 0,6Мпа (Расстояние между сущ. г/пр 1,8МПа и проектируемым г/п 0,6Мпа)
  • Страница 1 из 1
  • 1
Поиск:

Хостинг от uCoz
Яндекс.Метрика Хостинг от uCoz