молниезащита руфтопов
dewДата: Четверг, 28.11.2013, 12:05 | Сообщение # 1
Бывалый проектировщик
Группа: Чертежник
Сообщений: 84
Репутация: 1
Город: Одесса
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Ребятаситуация в двух словах : На крышеторгового центра устанавливается 30-40 руфтопов к которым наша фирма подводит
газопроводы (установкой руфтопов занимаемся не мы) задумались о молниезащите
этих самых руфтопахЯ покапоставил молниеприемники только на продувках (продувок на самих руфтопах нет
только в конечных точках). но для уверенности решил убедится в том что нет
необходимости , или все таки есть, нам устанавливать на каждый руфтоп свой
молниеприемник.
 
 
barkДата: Четверг, 28.11.2013, 16:15 | Сообщение # 2
супер ГИП
Группа: Советник
Сообщений: 2317
Репутация: 117
Город: РФ
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Цитата dew ()
(продувок на самих руфтопах неттолько в конечных точках)
плохо. перед газоиспольующим оборудованием (если только оно не в квартирах или не для одноквартирных жилых домов) продувка необходима...
ТР:
"51. При проектировании внутренних газопроводов
должна предусматриваться установка продувочных газопроводов:
а) на наиболее удаленных от места ввода участках
газопровода;
б) на ответвлении к газоиспользующему оборудованию
после запорной трубопроводной арматуры.."
 
 
LevaKДата: Четверг, 28.11.2013, 21:47 | Сообщение # 3
ГИП
Группа: Друзья
Сообщений: 723
Репутация: 18
Город: Черкассы
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Цитата bark ()
плохо. перед газоиспольующим оборудованием (если только оно не в квартирах или не для одноквартирных жилых домов) продувка необходима... ТР:
"51. При проектировании внутренних газопроводов должна предусматриваться установка продувочных газопроводов:
а) на наиболее удаленных от места ввода участках
газопровода;
б) на ответвлении к газоиспользующему оборудованию
после запорной трубопроводной арматуры.."
Что-то мне кажется, что на крыше нет внутренних газопроводов.
Я перед руфтопами (перед кранами) ставил только кран (без свечи) для продувки.
Нормально все построили и эксплуатируют уже несколько лет.
 


barkДата: Пятница, 29.11.2013, 11:54 | Сообщение # 4
супер ГИП
Группа: Советник
Сообщений: 2317
Репутация: 117
Город: РФ
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Цитата LevaK ()
на крыше нет внутренних газопроводов.
согласен, неточная ссылка. если руфтоп - тех. устройство (установка), тогда:
"35. При проектировании технологических устройств необходимо
выполнять следующие требования:
е) установка продувочных газопроводов послепервого отключающего устройства и на участках газопровода с техническими
устройствами, отключаемыми для технического обслуживания и ремонта"

Хотя склонен согласиться с ув. LevaK, что практического смысла и необходимости в продувочных тр-дах перед руфтопами нет...
 
 