Четверг, 28.03.2024, 19:34
 
На главную страницу сайта Каталог документов Чертежи газоснабжения Регистрация Вход
Приветствую Вас, Абитуриент · RSS
[ Новые сообщения · Участники · Правила форума · Поиск · RSS ]
  • Страница 1 из 1
  • 1
Проектирование газоснабжения » Проектирование газоснабжения » Газоснабжение » Ограждение котельной (Ограждение газовой котельной)
Ограждение котельной
npopa6Дата: Среда, 20.11.2013, 15:15 | Сообщение # 1
Студент
Группа: Пользователи
Сообщений: 6
Репутация: 0
Город: Ростов-на-Дону
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Доброго времени суток! Вопрос такой: предусмотрено ли НТД (нормативно-технической документацией) ограждение газовой стационарной котельной? Если предусмотрено то какой и в каких случаях? За раннее спасибо!
 
 
barkДата: Среда, 20.11.2013, 15:25 | Сообщение # 2
супер ГИП
Группа: Советник
Сообщений: 2317
Репутация: 117
Город: РФ
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Цитата npopa6 ()
Если предусмотрено то какой и в каких случаях?
СНиП Котельные установки. Глава "Генеральный план"
 
 
npopa6Дата: Среда, 20.11.2013, 15:33 | Сообщение # 3
Студент
Группа: Пользователи
Сообщений: 6
Репутация: 0
Город: Ростов-на-Дону
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Цитата bark ()
Если предусмотрено то какой и в каких случаях?СНиП Котельные установки. Глава "Генеральный план"
Там сказано что выполнять по "Указанию по проектированию ограждений площадок и участков предприятий! В этом документе ничего про котельные НЕТ!
 


Dima75Дата: Среда, 20.11.2013, 16:30 | Сообщение # 4
ГИП
Группа: Друзья
Сообщений: 1104
Репутация: 49
Город: Свердловская обл
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Цитата npopa6 ()
предусмотрено ли НТД (нормативно-технической документацией) ограждение газовой стационарной котельной? Если предусмотрено то какой и в каких случаях?
Так написали же
Цитата bark ()
СНиП Котельные установки. Глава "Генеральный план"
Почитайте же. Или в актуализированной редакции посмотрите п.5.8   biggrin
 
 
barkДата: Среда, 20.11.2013, 17:16 | Сообщение # 5
супер ГИП
Группа: Советник
Сообщений: 2317
Репутация: 117
Город: РФ
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Цитата npopa6 ()
Там сказано что выполнять по "Указанию по проектированию ограждений площадок и участков предприятий!
в одном нормативном документе (СНиП) указана ссылка на другой документ (Инструкция). Ссылки на нормы не то же самое что ссылки в программе - нет неработающих ссылок. Есть только недействующие документы. Но оба документы действуют на данный момент, поэтому их требования следует учитывать.
Котельная - это производственный объект. Необходимы мероприятия от несанкционированного проникновения на территорию. Поэтому и нужно ограждение.
 
 
npopa6Дата: Среда, 20.11.2013, 17:29 | Сообщение # 6
Студент
Группа: Пользователи
Сообщений: 6
Репутация: 0
Город: Ростов-на-Дону
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Цитата Dima75 ()
Почитайте же. Или в актуализированной редакции посмотрите п.5.8 biggri

Спасибо! Не очень помогло но хоть какая то абстрактная фраза (в лучших традициях наших нормативов!)

Добавлено (20.11.2013, 17:29)
---------------------------------------------

Цитата bark ()
в одном нормативном документе (СНиП) указана ссылка на другой документ (Инструкция). Ссылки на нормы не то же самое что ссылки в программе - нет неработающих ссылок. Есть только недействующие документы. Но оба документы действуют на данный момент, поэтому их требования следует учитывать.Котельная - это производственный объект. Необходимы мероприятия от несанкционированного проникновения на территорию. Поэтому и нужно ограждение.
У нас котельная на территории военной части, она ограждена (часть) и находится под охранной, так что проникновение из вне отметаем!
 


barkДата: Среда, 20.11.2013, 17:55 | Сообщение # 7
супер ГИП
Группа: Советник
Сообщений: 2317
Репутация: 117
Город: РФ
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Цитата npopa6 ()
У нас котельная на территории военной части, она ограждена (часть) и находится под охранной, так что проникновение из вне отметаем!
на территории промышленных предприятий как правило котельные не ограждаются - там работники проходят инструктаж.
В военной части "посторонними" являются в первую очередь призывники и иной военный персонал, не имеющий допуск на опасный производственный объект, которым является котельная. Можете считать что котельная - "режимный" объект, к которому не всем разрешено приближаться.
 
 
npopa6Дата: Среда, 20.11.2013, 18:22 | Сообщение # 8
Студент
Группа: Пользователи
Сообщений: 6
Репутация: 0
Город: Ростов-на-Дону
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Ну это можно трактовать по разному, и не все работники проходят инструктаж на предприятии по поводу котельной.
 
 
Dima75Дата: Среда, 20.11.2013, 20:46 | Сообщение # 9
ГИП
Группа: Друзья
Сообщений: 1104
Репутация: 49
Город: Свердловская обл
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Цитата npopa6 ()
Ну это можно трактовать по разному, и не все работники проходят инструктаж на предприятии по поводу котельной.
Не совсем понятно от какого лица Вы выступаете. Если Вы-проектировщик, то, если у Вас есть аргументированное обоснование, всегда следует предусмотривать техрешения по ограждению зданий и сооружений являющихся потенциальным источником опасности. Это Ваше "торжественное" право.... biggrin
Ну а если объект на Вашем балансе, то тем более- зачем Вам лишние проблемы, расследование инцидентов и аварий, штрафы.... biggrin
 


npopa6Дата: Четверг, 21.11.2013, 11:19 | Сообщение # 10
Студент
Группа: Пользователи
Сообщений: 6
Репутация: 0
Город: Ростов-на-Дону
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
В стадии "п" оно предусмотрено не было, прошло экспертизу, а теперь генподрядчик хочет его выполнить. Всего то. А нам в лом его делать). Лишняя трата времени и денег.
 
 
Dima75Дата: Четверг, 21.11.2013, 13:25 | Сообщение # 11
ГИП
Группа: Друзья
Сообщений: 1104
Репутация: 49
Город: Свердловская обл
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Можете внести изменение, повторно направлять на госэкспертизу не надо, можете в стадии"П" ничего не добавлять, а в "Р", по которой и делается СМР, предусмотреть ограждение. В смете, которая прошла госэкспертизу, есть статья непредвиденных расходов-воспользуйтесь ей, когда будете сдавать КСки. Я так думаю.... biggrin
 
 
npopa6Дата: Четверг, 21.11.2013, 14:31 | Сообщение # 12
Студент
Группа: Пользователи
Сообщений: 6
Репутация: 0
Город: Ростов-на-Дону
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Разберусь! Спасибо большое за помощь!
 


Проектирование газоснабжения » Проектирование газоснабжения » Газоснабжение » Ограждение котельной (Ограждение газовой котельной)
  • Страница 1 из 1
  • 1
Поиск:

Хостинг от uCoz
Яндекс.Метрика Хостинг от uCoz