Врезка под давлением в сталь
|
|
Nastja | Дата: Среда, 06.11.2013, 16:08 | Сообщение # 1 |
Проектировщик
Группа: Чертежник
Сообщений: 46
Репутация: 0
Город: SPb Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| В подземный стальной газопровод среднего давления диаметр 426 нужно врезаться ПЭ трубой диаметр 63 под давлением. Поделитесь опытом: какие фитинги теперь применяют и какой технологией пользуются? В первый раз сталкиваюсь. Заранее спасибо.
|
|
|
|
Dima75 | Дата: Среда, 06.11.2013, 17:42 | Сообщение # 2 |
ГИП
Группа: Друзья
Сообщений: 1104
Репутация: 49
Город: Свердловская обл Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| Цитата Nastja ( ) какие фитинги теперь применяют и какой технологией пользуются? а что Вам с.5.905-25.05 в.1 ч.2 УГ 24.00-00 не нравится?
|
|
|
|
Nastja | Дата: Среда, 06.11.2013, 19:02 | Сообщение # 3 |
Проектировщик
Группа: Чертежник
Сообщений: 46
Репутация: 0
Город: SPb Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| Мне нравится , спасибо. Я, наверное, не корректно выразилась: интересуют конкретные сертифицированные технологии и материалы. Вот в Питере, говорят, Манибс уже не согласовывают. У кого был опыт проектирования других технологий, например, Ravetti? Согласовывали такие врезки?
|
|
|
|
Старушка | Дата: Среда, 06.11.2013, 20:54 | Сообщение # 4 |
Помощник ГИП
Группа: Советник
Сообщений: 674
Репутация: 130
Город: Москва Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| Есть СТО Газпром 2-2.3-602-2011 "Газораспределительные системы. Технология производства работ на стальных подземных газопроводах врезкой под давлением". Документ корпоративный, но там представлены разные технологии и оборудование разных фирм. врезку можно сделать через стальной шаровой кран, а потом перейти на полиэтилен (естественно через переход-сталь-полиэтилен")
|
|
|
|
Абитуриент | Дата: Четверг, 07.11.2013, 08:23 | Сообщение # 5 |
Группа: Абитуриент
| СТО Газпром 2-2.3-602-2011 "Газораспределительные системы. Технология производства работ на стальных подземных газопроводах врезкой под давлением" А может, у кого-нибудь есть этот документ? Не поделитесь? Или это "корпоративная тайна" для приближенных к газпрому? А то везде на него натыкаюсь, что вот там все есть, а в глаза ни разу не видела((((
|
|
|
|
intellegent | Дата: Четверг, 07.11.2013, 14:00 | Сообщение # 6 |
Помощник ГИП
Группа: Чертежник
Сообщений: 356
Репутация: 2
Город: Санкт-Петербург Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| Абитуриент, почту скажите, отправлю.
|
|
|
|
luxemburg | Дата: Четверг, 07.11.2013, 15:33 | Сообщение # 7 |
супер ГИП
Группа: Друзья
Сообщений: 1285
Репутация: 44
Город: luxemburg Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| Выложил бы для всех, а чо в почту-то
|
|
|
|
Ahelios | Дата: Вторник, 18.11.2014, 12:23 | Сообщение # 8 |
Бывалый проектировщик
Группа: Чертежник
Сообщений: 122
Репутация: 1
Город: Вологда Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| Цитата luxemburg ( ) Выложил бы для всех, а чо в почту-то Тоже интересно
|
|
|
|
macferson555 | Дата: Среда, 10.12.2014, 11:56 | Сообщение # 9 |
Помощник ГИП
Группа: Чертежник
Сообщений: 384
Репутация: 10
Город: 60 Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| Цитата Nastja ( ) Поделитесь опытом: какие фитинги теперь применяют Мы применяем УВГ-100(200) ДИНРУС, и изредка Раветти(уж очень дорогое). А ПВГМ-09 из 5.905-25.05 в.1 ч.2 УГ 24.00-СБ давно не используем, поскольку врезка начинается от Ду150мм, а часто приходиться врезаться в меньшие диаметры. У нас сметчики посылали запрос в ООО ДИНРУС от туда присылают коммерческое и состав приспособления.(мы его в спец. расписываем)
|
|
|
|
Старушка | Дата: Среда, 10.12.2014, 14:04 | Сообщение # 10 |
Помощник ГИП
Группа: Советник
Сообщений: 674
Репутация: 130
Город: Москва Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| Дефект многих решений в том, что в них используются фланцы, которые нельзя потом оставить в земле и требуется устройство колодца. СТО Газпром документ, к сожалению, корпоративный (интеллектуальная собственность Газпрома) и распространению не подлежит, но большинство "облгазов" должно его иметь, т.к. принадлежат Газпрому. Что касается оборудования для врезки, то в интернете много разных предложений, при чём фирмы обладают всем необходимым пакетом разрешений. При частичном снижении давления (если среднее и выше) можно использовать врезку "баллонированием", т.е. с применением запорных шаров. технологии разные, а не только те, что предлагает ООО ДИНРУС.
|
|
|
|
macferson555 | Дата: Среда, 10.12.2014, 14:55 | Сообщение # 11 |
Помощник ГИП
Группа: Чертежник
Сообщений: 384
Репутация: 10
Город: 60 Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| Цитата Старушка ( ) технологии разные, а не только те, что предлагает ООО ДИНРУС Ни в коем случаи не навязываю ни кому какого то производителя. Просто написал чем пользуемся, так как об этом просил автор.
|
|
|
|
Svetlana_SPB | Дата: Четверг, 11.12.2014, 10:11 | Сообщение # 12 |
Проектировщик
Группа: Пользователи
Сообщений: 47
Репутация: 1
Город: Санкт-Петербург Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| Мы закладываем в проекты Ravetti. Манибс действительно уже побольше года не согласовывают...С баллонированием тоже не всегда получается - то снижение не дают, то у строителей "руки" не оттуда, а после того как порвали баллоны об ранее в варенные болты в трубу, при "ремонте" каверн и сорвали врезку - вообще страшновато... Хотя и при использовании Ravetti определенный навык нужен.
|
|
|
|
Zaebli | Дата: Четверг, 13.08.2015, 14:43 | Сообщение # 13 |
Студент
Группа: Пользователи
Сообщений: 4
Репутация: 0
Город: Санкт-Петербург Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| macferson555, А в каком ГРО Вы работаете?
|
|
|
|
macferson555 | Дата: Четверг, 13.08.2015, 15:52 | Сообщение # 14 |
Помощник ГИП
Группа: Чертежник
Сообщений: 384
Репутация: 10
Город: 60 Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| 60 rus
|
|
|
|
ЛСП2 | Дата: Воскресенье, 17.09.2017, 16:09 | Сообщение # 15 |
Помощник ГИП
Группа: Чертежник
Сообщений: 363
Репутация: 27
Город: Saint-Tropez Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| СТО Газпром 2-2.3-602-2011 Газораспределительные системы. Технология производства работ на стальных подземных газопроводах врезкой под давлением на сайте http://www.twirpx.com/file/2331073/ С сайта периодически удаляют по требованию авторов материалы, так что спешите скачать.
Сообщение отредактировал ЛСП2 - Понедельник, 18.09.2017, 09:44 |
|
|
|