sellenaДата: Вторник, 22.10.2013, 14:00 | Сообщение # 1
Проектировщик
Группа: Пользователи
Сообщений: 53
Репутация: 0
Город: Казань
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Кто-нибудь сталкивался с экструзионной сваркой в процессе проектирования/монтажа полиэтиленовых газопроводов/футляров?
 
 
СтарушкаДата: Вторник, 22.10.2013, 21:32 | Сообщение # 2
Помощник ГИП
Группа: Советник
Сообщений: 666
Репутация: 130
Город: Москва
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Для сварки газопроводов экструзионная сварка не допустима. Только встык или при помощи соединительных деталей с закладными электронагревателями.
Что касается экструзионной сварки разрезного полиэтиленового футляра, то понадобиться доказать качество этого сварного соединения и что оно не ухудшило прочностные свойства сваренного футляра. Разработка нормативов по экструзионной сварке полимеров пока только в начальной стадии.
 
 
sellenaДата: Вторник, 22.10.2013, 22:29 | Сообщение # 3
Проектировщик
Группа: Пользователи
Сообщений: 53
Репутация: 0
Город: Казань
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Цитата Старушка ()
Для сварки газопроводов экструзионная сварка не допустима. Только встык или при помощи соединительных деталей с закладными электронагревателями. Что касается экструзионной сварки разрезного полиэтиленового футляра, то понадобиться доказать качество этого сварного соединения и что оно не ухудшило прочностные свойства сваренного футляра. Разработка нормативов по экструзионной сварке полимеров пока только в начальной стадии.
Спасибо за подробный ответ!

Добавлено (22.10.2013, 22:29)
---------------------------------------------
А каким образом можно доказать качество сварного соединения футляра и прочностные свойства сваренного футляра??? Под рукой есть чертёж разрезного футляра с продольной сваркой при помощи ручного экструдера, но только он ни кем не согласован...Возможно ли его самим согласовать? если возможно, то с кем?

 


justarДата: Четверг, 07.03.2024, 13:34 | Сообщение # 4
Студент
Группа: Пользователи
Сообщений: 1
Репутация: 0
Город: Москва
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Надеюсь ваша тема все еще актуальная и то что смогу помочь советом https://electrod-svel.ru/tehnika-svarki/vse-o-svarke-12.html
 
 
Проектирование газоснабжения » Проектирование газоснабжения » Газоснабжение » Экструзионная сварка