Вторник, 19.03.2024, 12:20
 
На главную страницу сайта Каталог документов Чертежи газоснабжения Регистрация Вход
Приветствую Вас, Абитуриент · RSS
[ Новые сообщения · Участники · Правила форума · Поиск · RSS ]
  • Страница 1 из 1
  • 1
Проектирование газоснабжения » Проектирование газоснабжения » Газоснабжение » БДР (Блок диодный резисторный) (Проектное решение БДР)
БДР (Блок диодный резисторный)
Orange686Дата: Пятница, 18.10.2013, 14:39 | Сообщение # 1
Студент
Группа: Чертежник
Сообщений: 3
Репутация: 0
Город: Челябинск
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Здравствуйте! проектирую газопровод металлический подземный высокого давления 1,2 МПа, в районе пересечения с подземным магистральным газопроводом 5,5МПа требуется установка БДР (блока диодного резисторного), не когда не сталкивались с этим моментом, есть ли у кого-нибудь проработки?
 
 
KadushaДата: Пятница, 18.10.2013, 15:36 | Сообщение # 2
Старший проектировщик
Группа: Чертежник
Сообщений: 229
Репутация: 11
Город: Санкт-Петербург
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Смотрите альбомы УПР.ЭХЗ-01-2007-ЭХЗ вообще, ну и в частности  УПР.ЭХЗ-01-2007-ЭХЗ.126 и далее...
 
 
Orange686Дата: Пятница, 18.10.2013, 15:57 | Сообщение # 3
Студент
Группа: Чертежник
Сообщений: 3
Репутация: 0
Город: Челябинск
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Спасибо! Выручили!
 


Проектирование газоснабжения » Проектирование газоснабжения » Газоснабжение » БДР (Блок диодный резисторный) (Проектное решение БДР)
  • Страница 1 из 1
  • 1
Поиск:

Хостинг от uCoz
Яндекс.Метрика Хостинг от uCoz