Защита подземного газопровода от нагрузки 30 тонн
tigrlefffДата: Понедельник, 14.10.2013, 09:36 | Сообщение # 1
Студент
Группа: Чертежник
Сообщений: 4
Репутация: 0
Город: Togliatti
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Всем привет. 
Получили ТУ на пересечение ВЛ 220 кВ. Один из пунктов звучит так: "Газопровод в пределах охранной зоны должен выдерживать без повреждений проезд по трассе ВЛ автотракторной техники весом до 30 тонн при выполнении ТО и ремонтов ВЛ".
Подскажите пожалуйста в каких нормативах можно найти сколько тонн выдерживают футляры или возможно необходимо дополнительное заглубление. Везде указано только диаметр газопровода и футляры на него, а какая при этом нагрузка не понятно.
 
 
intellegentДата: Понедельник, 14.10.2013, 10:45 | Сообщение # 2
Помощник ГИП
Группа: Чертежник
Сообщений: 356
Репутация: 2
Город: Санкт-Петербург
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Цитата tigrlefff ()
Везде указано только диаметр газопровода и футляры на него, а какая при этом нагрузка не понятно.
 Вам нужно будет расчет свода обрушения грунта сделать, и соответственно нагрузки грунта на трубу. исходя из запаса прочности трубы определить есть ли у вас там еще запас на 30 тон или нет, если нет, то глубже закапывайте пока не будет выдерживать.
 
 