| В характеристиках горелки даются данные: Расход газа, м3/ч Минимальное и максимальное давление газа.
Расход газа обычно дается для нормальных условий или для реальных?? Надо рассчитать счетчик газа. Для этого расчета нужны нм3/ч??
|
|
|
|
proekt-gaz | Дата: Четверг, 03.10.2013, 09:06 | Сообщение # 2 |
Admin
Группа: Администраторы
Сообщений: 2121
Репутация: 36
Статус: Оффлайн
| Расход газа должен быть в стандартных (нормальных) условиях.
|
|
|
|
lotos007 | Дата: Четверг, 03.10.2013, 09:18 | Сообщение # 3 |
Проектировщик
Группа: Пользователи
Сообщений: 51
Репутация: 0
Город: Уфа Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| разве в характеристиках горелок расход газа дается не в реальных условиях??
|
|
|
|
intellegent | Дата: Пятница, 04.10.2013, 09:13 | Сообщение # 4 |
Помощник ГИП
Группа: Чертежник
Сообщений: 356
Репутация: 2
Город: Санкт-Петербург Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| на горелках указывают реальный расход газа в условиях их рабочего давления.
|
|
|
|
lotos007 | Дата: Пятница, 04.10.2013, 11:39 | Сообщение # 5 |
Проектировщик
Группа: Пользователи
Сообщений: 51
Репутация: 0
Город: Уфа Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| Например, Горелка модуляционная. (163-390кВт) Расход топлива - 16,3-39,2м3/ч Минимальное давление природного газа 18Мбар; Максимальное давление природного газа 360Мбар. Означает, что минимальный расход 16,3 м3/ч будет при давлений газа 18Мбар. максимальный расход 39,2 м3/ч - при давлений газа 360Мбар.
Получается ТАК???
|
|
|
|
intellegent | Дата: Пятница, 04.10.2013, 14:39 | Сообщение # 6 |
Помощник ГИП
Группа: Чертежник
Сообщений: 356
Репутация: 2
Город: Санкт-Петербург Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| так
|
|
|
|
Газовик | Дата: Пятница, 04.10.2013, 15:59 | Сообщение # 7 |
Старший проектировщик
Группа: Администраторы
Сообщений: 139
Репутация: 9
Статус: Оффлайн
| Не так. Нужно настраивать горелку на определенный расход газа (мощность).
|
|
|
|
intellegent | Дата: Пятница, 04.10.2013, 16:06 | Сообщение # 8 |
Помощник ГИП
Группа: Чертежник
Сообщений: 356
Репутация: 2
Город: Санкт-Петербург Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| Цитата (Газовик) Не так. Нужно настраивать горелку на определенный расход газа (мощность). ну это логично, но диапазоны то верно описаны от минимального к максимальному. а техпаспорте как правило есть диаграмма зависимости расхода от давления.
Сообщение отредактировал intellegent - Пятница, 04.10.2013, 16:07 |
|
|
|
John | Дата: Среда, 09.10.2013, 10:22 | Сообщение # 9 |
Старший проектировщик
Группа: Чертежник
Сообщений: 240
Репутация: 9
Город: Пушкино Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| Я думаю давление указанное здесь означает, что если подключить горелку к газопроводу с таким давлением, то она выдаст максимальную мощность. Расход газа сами посчитайте с учетом теплоты сгорания газа в Вашем газопроводе.
|
|
|
|
zorik2 | Дата: Среда, 09.10.2013, 14:47 | Сообщение # 10 |
супер ГИП
Группа: Советник
Сообщений: 4009
Репутация: 380
Город: Планета Земля Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| Цитата (lotos007) Горелка модуляционная. (163-390кВт) Модуляция пламени - это автоматическое изменение мощности горелки в зависимости от потребности в тепле, т.е. независимо от изменения расхода горячей воды заданная температура поддерживается автоматически.
|
|
|
|
Nicrom | Дата: Среда, 09.10.2013, 20:30 | Сообщение # 11 |
Студент
Группа: Пользователи
Сообщений: 1
Репутация: 0
Город: Орел Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| ОТВЕТ ПО ПОРЯДКУ. 1. Расход газа определяется по тепловой либо (расчетной) мощности котлоагрегата с учетом каллорийности газа в твоем регионе и КПД этого котлоагрегата. Потому что расход газа в паспорте на горелку, если хорошо почитать паспорт, дан либо на газ G20, G25 с низшей теплотворной способностью 8500 ккал/нм3 это газ который "Газпром" экспортирует в Европу, для европейской же территории России это величина не дотягивает и до 8100 ккал/нм3. У нас в г. Орле это величина 8007 ккал/нм3, в Калуге 8069 ккал/нм3 ну и т.д. 2. Pmin-Pmax = 18-360 мбар (180-3600 мм.в.ст) это говорит о том что в этой "вилке" диапазоне давления горелка буде выдавать заявленную номинальную мощность. Не важно 18 мбар непосредственно у горелки вы подведете либо 360 мбар. Это абсолютно не говорит о том, что если допустим, к горелке вы подведете 15 мбар она не будет работать, просто номинальную тепловую мощность она выдавать не будет. 3. И на конец по тем данным, что вы привели ваш котлоагрегат тепловой мощностью 280-300 кВт, как то так приблизительно. Поэтому горелка на 360 кВт уж точно не должна сжигать газ работая на максимуме. Иначе зачем она нужна, просто тупо уничтожать газ!
Читайте внимательно паспорт.
|
|
|
|
kondictv | Дата: Вторник, 15.10.2013, 09:06 | Сообщение # 12 |
Студент
Группа: Пользователи
Сообщений: 8
Репутация: 0
Город: Владивосток Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| Доброго всем дня или ночи!
Интересуте вопрос: в ТУ на подключение даны данные: расчетный часовой расход: 2242 м3/ч, расчетное давление 0,87МПа, максимальное 1,2МПа. Получается, что этот расход дан для давления 0,87МПа и допустим если у меня оборудование работает при 0,3МПа, то я должен пересчитать этот расход на 0,3МПа и соответственно он у меня увеличится? Так получается?
|
|
|
|
LevaK | Дата: Вторник, 15.10.2013, 15:40 | Сообщение # 13 |
ГИП
Группа: Друзья
Сообщений: 723
Репутация: 18
Город: Черкассы Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| Цитата Nicrom ( ) 2. Pmin-Pmax = 18-360 мбар (180-3600 мм.в.ст) это говорит о том что в этой "вилке" диапазоне давления горелка буде выдавать заявленную номинальную мощность. Не важно 18 мбар непосредственно у горелки вы подведете либо 360 мбар. Что-то я сомневаюсь в правильности этого утверждения. В этой вилке давлений будет устойчивое горение, а мощность будет меняться от минимальной до максимальной вместе с давлением.
|
|
|
|
zorik2 | Дата: Вторник, 15.10.2013, 21:41 | Сообщение # 14 |
супер ГИП
Группа: Советник
Сообщений: 4009
Репутация: 380
Город: Планета Земля Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| Цитата LevaK ( ) Что-то я сомневаюсь в правильности этого утверждения.
А чего сомневаться, когда Вы абсолютно правы! Горелка модуляционная - это плавное изменение мощности горелки в зависимости от температуры теплоносителя и температуры в обогреваемом помещении. Это как двухпозиционная горелка, но с плавным регулированием мощности. В указанных диапазонах давления, меняется мощность горелки.
Сообщение отредактировал zorik2 - Вторник, 15.10.2013, 21:44 |
|
|
|