defuserДата: Понедельник, 19.08.2013, 10:28 | Сообщение # 1
Старший проектировщик
Группа: Пользователи
Сообщений: 203
Репутация: 7
Город: Череповец
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Здравствуйте, уважаемые специалисты!
Ситуация следующая: существующий внутрицеховой газопровод металлургического предприятия (ПБ 11-401-01, получается) среднего давления (давление 1,1 кг/см2) собираются частично заглушить и вывести из эксплуатации. Соответственно, устанавливается заглушка. Вопрос: как ее испытывать (участок газопровода с ней вместе водой накачивать?) и стоит ли? Или достаточно шов сварной контролю подвергнуть?
 
 
АбитуриентДата: Понедельник, 19.08.2013, 17:22 | Сообщение # 2
Группа: Абитуриент





Радиографический контроль
 
 
luxemburgДата: Понедельник, 19.08.2013, 17:51 | Сообщение # 3
супер ГИП
Группа: Друзья
Сообщений: 1281
Репутация: 44
Город: luxemburg
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
ИМХО, достаточно расчета.
А уж если и испытывать - то на стенде


Сообщение отредактировал luxemburg - Понедельник, 19.08.2013, 17:51
 


LevaKДата: Понедельник, 19.08.2013, 23:48 | Сообщение # 4
ГИП
Группа: Друзья
Сообщений: 723
Репутация: 18
Город: Черкассы
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Цитата (defuser)
участок газопровода с ней вместе водой накачивать?
А почему водой7 Вроде всегда накачивали воздухом (компрессосом) и контролировали давление на протяжении некоторого времени...

Добавлено (19.08.2013, 23:48)
---------------------------------------------

Цитата (luxemburg)
А уж если и испытывать - то на стенде
Внутрицеховой газопровод - на стенде... Это как?
 
 
defuserДата: Вторник, 20.08.2013, 09:50 | Сообщение # 5
Старший проектировщик
Группа: Пользователи
Сообщений: 203
Репутация: 7
Город: Череповец
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Расчет есть... А про воду эт по привычке от 03-585-03.. "как правило, гидравлические" там.
 
 