taldomДата: Среда, 31.07.2013, 10:49 | Сообщение # 1
Студент
Группа: Пользователи
Сообщений: 3
Репутация: 0
Город: Талдом
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Котельная 1968 года постройки. Котлы ДКВР 10/13.В 1980 г. согласно проекту котельная была переведена с мазута нагаз. Газовое оборудование к котлу состоит из общей задвижки на опуске, ЭПЗК,
регулирующей заслонки с эл. приводом, регулирующих задвижек на горелке, газопровода
безопасности. Проектом предусмотрен 1 клапан.Проверка Ростехнадзора указала, что данная схема противоречит п. 5.9.8. ПБ 12-529-03(предполагает 2 ПЗК) Вопрос: законно ли требование Ростехнадзора  об установке 2 ПЗК с внесением изменений впроект?
 
 
9876Дата: Среда, 31.07.2013, 11:58 | Сообщение # 2
Бывалый проектировщик
Группа: Пользователи
Сообщений: 113
Репутация: 7
Город: moscow
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Все законно. Удивляюсь, как вас раньше не закрыли. surprised
 
 
taldomДата: Среда, 31.07.2013, 12:35 | Сообщение # 3
Студент
Группа: Пользователи
Сообщений: 3
Репутация: 0
Город: Талдом
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
9876, т.е. ПБ 12-529-03 имеют приоритет, несмотря на то, что они вышли позже?

Тогда у меня еще вопрос: кто должен делать проект и устанавливать 2-ой ПЗК? Собственник (имущество муниципальное) или предприятие-арендатор, которое эксплуатирует его?
 


9876Дата: Среда, 31.07.2013, 13:11 | Сообщение # 4
Бывалый проектировщик
Группа: Пользователи
Сообщений: 113
Репутация: 7
Город: moscow
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Цитата (taldom)
9876, т.е. ПБ 12-529-03 имеют приоритет, несмотря на то, что они вышли позже?

Добавлено (31.07.2013, 13:11)
---------------------------------------------
9876, т.е. ПБ 12-529-03 имеют приоритет, несмотря на то, что они вышли позже?
 
Приоритет над чем? Над проектом 80-го года? Однозначно!
 
Тогда у меня еще вопрос: кто должен делать проект и устанавливать 2-ой ПЗК?
 
Специализированная организация.
 
Собственник (имущество муниципальное) или предприятие-арендатор, которое эксплуатирует его?
 
Это должно быть прописано в договоре аренды.

 
 
taldomДата: Понедельник, 05.08.2013, 15:43 | Сообщение # 5
Студент
Группа: Пользователи
Сообщений: 3
Репутация: 0
Город: Талдом
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
9876, у нас в договоре написано, что арендатор делает текущий ремонт и устраняет последствия аварий. Капитальный ремонт - обязанность арендодателя (Администрации городского поселения).

Т.е. Ростехнадзор должен был обязать собственника все переделать (нанять специализированную организацию), а не нас (арендатора)?

Добавлено (05.08.2013, 15:43)
---------------------------------------------
Имеет право Ростехнадзор требовать от Арендатора установку 2 ПЗК с внесением изменений в проект? Т.е. фактически переделать имущество, которое ему не принадлежит?

 
 
VorbeiДата: Вторник, 06.08.2013, 14:02 | Сообщение # 6
Старший проектировщик
Группа: Чертежник
Сообщений: 187
Репутация: 3
Город: Пермский край
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Скорее всего вам (или администрации) предстоит заказывать новый проект, который будет включать не установку дополнительного клапана, а установку двух новых клапанов, клапанов на газопроводе безопасности и газопроводе к запальной горелке, плюс автоматика.
 