МорозовДата: Понедельник, 15.07.2013, 11:19 | Сообщение # 1
Студент
Группа: Чертежник
Сообщений: 13
Репутация: 0
Город: Владивосток
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Подскажите, нужно ли учитывать скорость движения газа на участках подземного газопровода при гидравлическом расчете?
Если да, то какой документацией это регламентировано?
При гидравлическом расчете  сети среднего давления и учете ограничения скорости движения в 15 м/с получается Ду700, если не учитывать скорость то можно обойтись Ду500.
Вопрос преследует цель экономии средств и материалов при постройки сети.
 
 
stessi2006Дата: Понедельник, 15.07.2013, 11:53 | Сообщение # 2
Помощник ГИП
Группа: Чертежник
Сообщений: 521
Репутация: 4
Город: Санкт-Петербург
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Нет, не нужно учитывать.
Ориентируйтесь только на приемлимые для вашего случая перепады давления.
 
 
barkДата: Понедельник, 15.07.2013, 12:23 | Сообщение # 3
супер ГИП
Группа: Советник
Сообщений: 2317
Репутация: 117
Город: РФ
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Цитата (Морозов)
если не учитывать скорость то можно обойтись Ду500.
резерв не закладываете на перспективу? или на ГРП можно в будущем поднять давление?
 


МорозовДата: Понедельник, 15.07.2013, 12:34 | Сообщение # 4
Студент
Группа: Чертежник
Сообщений: 13
Репутация: 0
Город: Владивосток
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Цитата (stessi2006)
Нет, не нужно учитывать. Ориентируйтесь только на приемлимые для вашего случая перепады давления.
Скорость не нужно учитывать вообще на всех типах подземных газопроводов?
Цитата (bark)
Цитата (Морозов)если не учитывать скорость то можно обойтись Ду500.
резерв не закладываете на перспективу? или на ГРП можно в будущем поднять давление?
Резерв учитывали, работу кольцевой сети только от одного источника из 2-х учитывали =)
 
 
stessi2006Дата: Понедельник, 15.07.2013, 14:27 | Сообщение # 5
Помощник ГИП
Группа: Чертежник
Сообщений: 521
Репутация: 4
Город: Санкт-Петербург
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Да, для всех подземных.
 
 
МорозовДата: Понедельник, 15.07.2013, 16:34 | Сообщение # 6
Студент
Группа: Чертежник
Сообщений: 13
Репутация: 0
Город: Владивосток
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Цитата (stessi2006)
Да, для всех подземных.

Спасибо!
 


petruninДата: Четверг, 19.01.2017, 11:16 | Сообщение # 7
Студент
Группа: Чертежник
Сообщений: 5
Репутация: 0
Город: Ногинск
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Ув. проектировщики, может кто подскажет в таком вопросе:
Есть существующая застройка 72 многоквартирных дома. На территории стоит МРП-7000 с РДГ-80. К домам подходит среднее давление 0,1МПа. Вся разводка по застройке выполнена 110мм пэ трубой, к домам-32мм, все подземно. так вот построили еще два многоквартирных дома и они, соответственно, подключаются с существующей распределительной сети застройки. на участке сети от МРП до первого разветвления, где нагрузка расходится по разным направлениям, скорость газа получается 24м/с (если рассчитывать с коэффициентом одновременности) и 40м/с (если рассчитывать с учетом максимальной часовой нагрузки). Так вот, в местном горгазе , говорят, что надо перекладывать этот кусок трубы (а он 70м), который идет от шкафа и до первого разветвления, якобы чтобы не было шума от шкафа. Кто-нибудь знает, насколько критичен шум при такой скорости и если уж он действительно будет сильным, почему нельзя увеличить диаметр именно надземного газопровода и пару метров в земле, чтобы на данном участке скорость была нормальной, а дальше в земле оставшиеся 68 метров пусть шумит?!
 
 
Proektant-11Дата: Четверг, 19.01.2017, 11:48 | Сообщение # 8
Начинающий проектировщик
Группа: Пользователи
Сообщений: 23
Репутация: 0
Город: Один из городов РФ
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
У нас заставили бы переложить без сомнений. И скорость в подземном газопроводе учитываем всегда. Но, может, у нас частный случай и наш горгаз особенный
 
 
petruninДата: Четверг, 19.01.2017, 12:24 | Сообщение # 9
Студент
Группа: Чертежник
Сообщений: 5
Репутация: 0
Город: Ногинск
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Цитата Proektant-11 ()
У нас заставили бы переложить без сомнений. И скорость в подземном газопроводе учитываем всегда. Но, может, у нас частный случай и наш горгаз особенный

СП 42-101-2003 "Общие положения по проектированию и строительству газораспределительных систем из металлических и полиэтиленовых труб" 
пункт 3.38: 
"При выполнении гидравлического расчета НАДЗЕМНЫХ и ВНУТРЕННИХ газопроводов с учетом степени шума, создаваемого движением газа, следует принимать скорости движения газа не более 7 м/с для газопроводов низкого давления, 15 м/с для газопроводов среднего давления, 25 м/с для газопроводов высокого давления."
 


gasparДата: Четверг, 19.01.2017, 12:40 | Сообщение # 10
супер ГИП
Группа: Советник
Сообщений: 3439
Репутация: 259
Город: На Оке
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Цитата petrunin ()
чтобы не было шума от шкафа
некоторые производители производят шумоглушители. Как выход.
Цитата Proektant-11 ()
И скорость в подземном газопроводе учитываем всегда
Чтобы кроты спали спокойно?  Речь как правильно указал ув.petrunin - о надземных сетях.
Цитата petrunin ()
К домам подходит среднее давление 0,1МПа.
Как вариант повысить давление до 0,3 МПа заменив ГРПШ (если настройки действующего не позволяют выдать 3 килограмма)


Сообщение отредактировал gaspar - Четверг, 19.01.2017, 12:46
 
 
Proektant-11Дата: Четверг, 19.01.2017, 13:36 | Сообщение # 11
Начинающий проектировщик
Группа: Пользователи
Сообщений: 23
Репутация: 0
Город: Один из городов РФ
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Цитата petrunin ()
Чтобы кроты спали спокойно?
- ну если кротами называть умников с горгаза...

Читал темы Tadzhik-83 о таких умниках - как-будто их с нашими под копирку делали
 
 
petruninДата: Четверг, 19.01.2017, 14:32 | Сообщение # 12
Студент
Группа: Чертежник
Сообщений: 5
Репутация: 0
Город: Ногинск
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
А на практике кто-нибудь знает скорость 24м/с вместо положенных 15м/с это шумно?или не все так страшно?!

Добавлено (19.01.2017, 14:32)
---------------------------------------------

Цитата gaspar ()
Как вариант повысить давление до 0,3 МПа заменив ГРПШ (если настройки действующего не позволяют выдать 3 килограмма)
Повысить давление до 0,3, согласно характеристикам ГРПШ можно, но в нашем горгазе не разрешают при входящем давлении на входе в ДРП 0,3МПа вешать на стену этот самый ДРП, якобы по их внутренним документам и распоряжениям. Единичный жилой дом еще можно согласовать путем угроз со стороны заказчика, что горгаз не соблюдает СП, а тут речь идет про целую большую застройку, это нереально тяжело будет.
Хотелось бы услышать мнения по поводу 
Цитата petrunin ()
почему нельзя увеличить диаметр именно надземного газопровода и пару метров в земле, чтобы на данном участке скорость была нормальной, а дальше в земле оставшиеся 68 метров пусть шумит?!
 


gasparДата: Четверг, 19.01.2017, 15:35 | Сообщение # 13
супер ГИП
Группа: Советник
Сообщений: 3439
Репутация: 259
Город: На Оке
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Цитата petrunin ()
но в нашем горгазе не разрешают при входящем давлении на входе в ДРП 0,3МПа вешать на стену этот самый ДРП, якобы по их внутренним документам и распоряжениям
С каких пор внутренние документы стали главнее федеральных?  Просчитайте два варианта - с давлением 0,3 МПа и с заменой труб. Наверняка первый будет дешевле. Не согласовывают? Мотивированный отказ запрашивайте и если заказчик деньги считает - пусть обращается в УФАС

Добавлено (19.01.2017, 15:35)
---------------------------------------------

Цитата petrunin ()
это нереально тяжело будет.
А кто говорил. что будет легко? shades


Сообщение отредактировал gaspar - Четверг, 19.01.2017, 15:25
 
 