Можно ли ставить СУГ на крышу?
|
|
randragor | Дата: Среда, 19.06.2013, 04:24 | Сообщение # 1 |
Начинающий проектировщик
Группа: Чертежник
Сообщений: 33
Репутация: 1
Город: Ижевск Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| Уважаемые Гуру и Коллеги! Раньше с СУГ не работал, поэтому прошу совета. Имеется 7-эт. торговый комплекс в городе, на верхнем этаже фуд-корт. Можно ли установить резервуары или баллоны СУГ на крыше для газоснабжения плит и прочего газоиспользующего оборудования кафешек? Или можно тащить только снизу вверх? Внизу поставить емкости СУГ тоже особо негде, здание из стекла и металлоконструкций, открывающиеся окна со всех сторон.
|
|
|
|
Абитуриент | Дата: Среда, 19.06.2013, 07:43 | Сообщение # 2 |
Группа: Абитуриент
| СУГ тяжелее воздуха, поэтому если что-то случиться с баллонами, трубопроводами и т.д., то сами можете представить последствия, если всё это будет располагаться на крыше. Безопаснее для "кафешек" и прочего на крыше использовать электричество.
|
|
|
|
Абитуриент | Дата: Среда, 19.06.2013, 09:26 | Сообщение # 3 |
Группа: Абитуриент
| СУГ-хорошая бомба на крыше.
|
|
|
|
bark | Дата: Среда, 19.06.2013, 11:30 | Сообщение # 4 |
супер ГИП
Группа: Советник
Сообщений: 2317
Репутация: 117
Город: РФ Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| Цитата (randragor) Можно ли установить резервуары или баллоны СУГ на крыше СНиП 42-01-2002 не предусмтривает размещение резервуаров и групповых баллонных установок внутри зданий (что логично и без норм). Индивидуальные баллонные установки (не более 2 баллонов) можно, но с рядом ограничений. См. гл. 8.2 указанного СНиП. Хотя для вашего объекта едва ли возможно соблюдение необходимых условия для размещения баллонов.
|
|
|
|
lpgirl | Дата: Среда, 03.07.2013, 21:14 | Сообщение # 5 |
Студент
Группа: Пользователи
Сообщений: 7
Репутация: 0
Город: Красноярск Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| 1. Расположение резервуара на крыше - ну даже если вы его туда и затащите (7ми этажное здание?) краномили иным способом... Каким образом будет осуществляться заправка резервуарного парка СУГ? Газовоз ведь туда подавать не бедете? Или такой длины сливные рукава, да еще и компрессор каких мощей или насос там - прокачать с земли до верха 2. Расположение резервуаров относительно общественных и прочих там зданий регламентировано правилами, актуализированная там редакция 42го снипа. 8 Резервуарные и баллонные установки сжиженных углеводородных газов.Добавлено (03.07.2013, 21:08) --------------------------------------------- И я их там видела только подземные и надземные крышных нет. Плюс далее ниже полистав находим там табличку с регламентированием расстояний до общественных и прочего рода зданий от резервуарных установок, что само по себе отвергает идею Добавлено (03.07.2013, 21:09) --------------------------------------------- Если ГБУ хотите - опять же - какого объема? Каждый ларек будет свой баллон сам менять или от единой групповой баллонной всех питать? Добавлено (03.07.2013, 21:14) --------------------------------------------- 8.2.3 Максимальную общую вместимость групповой баллонной установки следует принимать по таблице 8.
Газоснабжение жилых, административных и бытовых зданий, общественных зданий и сооружений, в том числе общественных зданий административного назначения600 (0,6)1000 (1)И опять же у стен здания и на расстоянии от здания значения приведены.
8.2.5 Индивидуальные баллонные установки СУГ следует размещать как снаружи, так и внутри зданий. Допускается размещение баллонов объемом не более 0,05 м³ (50 л) в квартирах жилого здания (не более одного баллона в квартире) высотой не более двух этажей (без цокольных и подвальных этажей).Индивидуальные баллонные установки СУГ следует размещать снаружи на расстоянии в свету по горизонтали не менее 0,5 м от оконных проемов и 1,0 м от дверных проемов первого этажа, не менее 3,0 м от дверных и оконных проемов цокольных и подвальных этажей, а также канализационных колодцев. Не допускается размещение баллонной установки СУГ у аварийных выходов, со стороны главных фасадов зданий.
|
|
|
|
randragor | Дата: Четверг, 04.07.2013, 02:10 | Сообщение # 6 |
Начинающий проектировщик
Группа: Чертежник
Сообщений: 33
Репутация: 1
Город: Ижевск Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| Благодарю всех, кто откликнулся. От идеи заказчика отговорили. Нет пролазов в нашей нормативке и практике. Однако, у наших соседей, японцев и южно-корейцев, технологии использования СУГ более развиты, огромные резервуары цилиндрической и шаровой формы размещают практически между жилыми домами и детскими площадками)
|
|
|
|
bark | Дата: Четверг, 04.07.2013, 08:25 | Сообщение # 7 |
супер ГИП
Группа: Советник
Сообщений: 2317
Репутация: 117
Город: РФ Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| Цитата (randragor) Однако, у наших соседей, японцев и южно-корейцев, технологии использования СУГ более развиты скорее люди там более ответственны и дисциплинированны )
|
|
|
|
Абитуриент | Дата: Четверг, 04.07.2013, 09:24 | Сообщение # 8 |
Группа: Абитуриент
| Между площадками, а не на крыше! У нас много препонов в нормативах - как мера перестраховки от самодеятельности. Народ творческий, обращаться к специалистам не любит и честно говоря не слишком доверяет (боятся переплатить), по возможности старается сделать всё сам. Это как в футболе и строительстве дорог, любой "расскажет как надо", только ведь результат этих действий сами знаете какой. Даже на этом форуме спрашивают совета как самостоятельно газопровод родителям переделать. И ведь не страшно, а что такого, ведь в сварщике на 100% уверен. Ни одному японцу это в голову не придет.
|
|
|
|
bark | Дата: Четверг, 04.07.2013, 11:17 | Сообщение # 9 |
супер ГИП
Группа: Советник
Сообщений: 2317
Репутация: 117
Город: РФ Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| Цитата (Абитуриент) Даже на этом форуме спрашивают совета как самостоятельно газопровод родителям переделать. И ведь не страшно, а что такого, ведь в сварщике на 100% уверен. Ни одному японцу это в голову не придет. уровень материального достатка населения немаловажный фактор. А разница между материальным благополучием населения целом в РФ и Ниппон - не на 1, а на 2 порядка...
|
|
|
|
Абитуриент | Дата: Четверг, 04.07.2013, 15:44 | Сообщение # 10 |
Группа: Абитуриент
| "Мы потому такие бедные, что слишком богатые". Экономим на соблюдении норм и правил, но за то "шедро" оплачиваем последствия разрушительных аварий!
|
|
|
|
bark | Дата: Четверг, 04.07.2013, 16:12 | Сообщение # 11 |
супер ГИП
Группа: Советник
Сообщений: 2317
Репутация: 117
Город: РФ Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| Цитата (Абитуриент) "Мы потому такие бедные, что слишком богатые". это относительно государства нашего богатого можно сказать, но не про население... хотя если про менталитет - люди живут сегодняшним днем уже 20 с лишним лет: нет никакой уверенности в будущем ни у простых граждан, ни у чиновником, ни у олигархов... "все преходяще.."
|
|
|
|
lpgirl | Дата: Четверг, 04.07.2013, 18:14 | Сообщение # 12 |
Студент
Группа: Пользователи
Сообщений: 7
Репутация: 0
Город: Красноярск Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| В Польше была - там чувак себе коттедж строит, а на территории стоит АГЗС. Заправляет с того и строт, видать. А в Париже вообще газораздаточную топливную колонку видела прямо посреди узехонькой улочки перед поребриком на пешеходной дорожке. Где емкость остается только догадываться там все домами заставлено было на первый взглядДобавлено (04.07.2013, 18:14) --------------------------------------------- Относительно в сварщике уверены - а просвет? Просвет на что!
|
|
|
|