1. Расположение резервуара на крыше - ну даже если вы его туда и затащите (7ми этажное здание?) краномили иным способом... Каким образом будет осуществляться заправка резервуарного парка СУГ? Газовоз ведь туда подавать не бедете? Или такой длины сливные рукава, да еще и компрессор каких мощей или насос там - прокачать с земли до верха
2. Расположение резервуаров относительно общественных и прочих там зданий регламентировано правилами, актуализированная там редакция 42го снипа. 8 Резервуарные и баллонные установки сжиженных углеводородных газов.Добавлено (03.07.2013, 21:08)
---------------------------------------------
И я их там видела только подземные и надземные
крышных нет. Плюс далее ниже полистав находим там табличку с регламентированием расстояний до общественных и прочего рода зданий от резервуарных установок, что само по себе отвергает идею
Добавлено (03.07.2013, 21:09)
---------------------------------------------
Если ГБУ хотите - опять же - какого объема? Каждый ларек будет свой баллон сам менять или от единой групповой баллонной всех питать?
Добавлено (03.07.2013, 21:14)
---------------------------------------------
8.2.3 Максимальную общую вместимость групповой баллонной установки следует принимать по таблице 8.
Газоснабжение жилых, административных и бытовых зданий,
общественных зданий и сооружений, в том числе общественных зданий административного назначения600 (0,6)1000 (1)И опять же у стен здания и на расстоянии от здания значения приведены.
8.2.5 Индивидуальные баллонные установки СУГ следует размещать как снаружи, так и внутри зданий. Допускается размещение баллонов объемом не более 0,05 м³ (50 л) в квартирах жилого здания (не более одного баллона в квартире) высотой не более двух этажей (без цокольных и подвальных этажей).Индивидуальные баллонные установки СУГ следует размещать снаружи на расстоянии в свету по горизонтали не менее 0,5 м от оконных проемов и 1,0 м от дверных проемов первого этажа, не менее 3,0 м от дверных и оконных проемов цокольных и подвальных этажей, а также канализационных колодцев. Не допускается размещение баллонной установки СУГ у аварийных выходов, со стороны главных фасадов зданий.