Здравствуйте! Помогите советом, коллеги! Получил от экспертизы замечание, что подземный кран находится в охранной зоне ЛЭП 0.4кВ. Охранная зона по 2 м. с каждой стороны ЛЭП, газопровод проходит на расстоянии 1.5 м. от опор. Подвинуть газопровод нет возможности - стесненка. Про то, что нельзя размещать надземную арматуру, ясно и понятно. Но раньше всегда в таких случаях спокойно ставили подземные краны и проходили экспертизу без проблем. Какие нормативы можно посмотреть на этот счет?
Думаю только ПУЭ. У нас уже давно, даже, подземные краны нельзя размещать в зоне ЛЭП, все равно ковер выходит на поверхность а еще и ограждать его нужно, вот и получается, как сооружение надземное. Как вариант, был у нас как-то ГРП рядом с ЛЭП, тоже уже двигать поздно было, мы ставили защиту от падения проводов.
Все равно мне не понятно, буквально 3 месяца назад этот же самый эксперт мне лично советовала по другому объекту, что если мы не укладываемся в нормативные расстояния от арматуры до ЛЭП, то уходим под землю и без проблем ставим кран.
И еще по ходу дела возник вопрос: обязаны ли мы выдерживать нормативные расстояния от проектируемого газопровода до недействующих коммуникаций, в частности до похороненной теплосети? Вот еще одно замечание вылезло, что я не выдержал расстояние, хотя на съемке по всей длине теплотрассы написано, что она не действующая.
обязаны ли мы выдерживать нормативные расстояния от проектируемого газопровода до недействующих коммуникаций, в частности до похороненной теплосети?
Однозначно НЕТ! Это производная от маразма "экспертов" и не является нормируемой величиной. Так мы скоро начнем расстояние от кирпичного забора приравнивать к расстоянию от жилдома.
В советское время это был большой колхоз с централизованным отоплением. При демократии, разумеется, от этих пережитков отказались и перешли на прогрессивное индивидуальное печное отопление в каждом доме. Сейчас вот решили газифицировать это село, по крайней мере, на бумаге. В реальности вряд ли до строительства дойдет.