stessi2006Дата: Вторник, 14.05.2013, 13:39 | Сообщение # 1
Помощник ГИП
Группа: Чертежник
Сообщений: 521
Репутация: 4
Город: Санкт-Петербург
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Есть, к примеру, посёлкок. К каждому дому прокладываем газопровод-ввод. В месте присоединения газопровода-ввода к распределительному табличка нужна, согласна.
А дальше по газопроводу-вводу? К примеру, идет труба параллельно дому, потм поворот и цокольнй ввод. Нужна табличка на поворот? Или альпийскую горку на участке огибает газопровод?
 
А если, у распределительного повороты 3, 7, 12, 20  градусов нужна на них табличка. От скольки градусов считаем поворот значимым?
 
Также предлагаю в этой теме делиться табличками разных ГРО и собственноручно сделанными.
Скидываю ОЗ Леноблгаза и Гатчинагаза. Есть Петербурггаза у кого-нибудь?
 
Прикрепления: 0865943.dwg (152.7 Kb) · 1-_____.pdf (502.8 Kb) · 2-_____.pdf (354.9 Kb)
 
 
Svetlana_SPBДата: Вторник, 14.05.2013, 14:55 | Сообщение # 2
Проектировщик
Группа: Пользователи
Сообщений: 47
Репутация: 1
Город: Санкт-Петербург
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
ОЗ ПетербургГа
Прикрепления: 8745339.pdf (60.8 Kb)
 
 
Dima75Дата: Вторник, 14.05.2013, 17:04 | Сообщение # 3
ГИП
Группа: Друзья
Сообщений: 1104
Репутация: 49
Город: Свердловская обл
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Цитата (stessi2006)
От скольки градусов считаем поворот значимым?
Я делаю так :"... Для определения местонахождения подземного газопровода на характерных углах поворотов ( ≥10°)  трассы, установки арматуры и сооружений, принадлежащих газопроводу, а также на прямолинейных участках трассы с интервалом не более 200м  устанавливаются опознавательные знаки."
А вообще надо смотреть на характер прокладки трассы, если на достаточно малом расстоянии (200м) трасса "виляет" (для полиэтиленового газопровода) небольшими углами, то смысла обозначать их нет. Или попробуете поставить себя на место человека, пытающегося определить местоположение газопровода.... biggrin


Сообщение отредактировал Dima75 - Вторник, 14.05.2013, 18:17
 