mityiДата: Четверг, 25.04.2013, 10:47 | Сообщение # 1
Студент
Группа: Пользователи
Сообщений: 9
Репутация: 0
Город: Самара
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
разъясните пожалуйста
проект на тех перевооружение системы газоснабжения 2013г. Проектируется ГРПШ, а оборудование (РДГ, ПЗК, ПСК) 2008г. выпуска.
Если можно устанавливать оборудование 2008г. выпуска, то на каких условиях?
Каким документом это регламентируется?
 
 
barkДата: Четверг, 25.04.2013, 12:45 | Сообщение # 2
супер ГИП
Группа: Советник
Сообщений: 2317
Репутация: 117
Город: РФ
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Цитата (mityi)
Проектируется ГРПШ, а оборудование (РДГ, ПЗК, ПСК) 2008г. выпуска.
Проектироваться может объект капитального строительства (ГРП) или линейный объект. А ГРПШ - это технологическая установка, которая подлежит обязательной сертификации, на нее получается разрешение на применение РТН. Документация на ГРПШ относится к конструкторской документации.
 
 
mityiДата: Четверг, 25.04.2013, 13:01 | Сообщение # 3
Студент
Группа: Пользователи
Сообщений: 9
Репутация: 0
Город: Самара
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Уважаемый bark. Вы не ответили на мой вопрос (можно ли устанавливать оборудование 2008г. выпуска)
 


barkДата: Четверг, 25.04.2013, 15:33 | Сообщение # 4
супер ГИП
Группа: Советник
Сообщений: 2317
Репутация: 117
Город: РФ
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Не сталкивался с такой ситуацией. Обычно комплектующие так долго на складе завода-изготовителя не залеживаются. Если изделия не б/у, то можно предположить, что возможно использовать в течении срока хранения изделия (если соблюдены условия хранения), установленного ГОСТ или ТУ на данной изделие. Если срок хранения не установлен, то в течении срока службы (срока эксплуатации). По истечении срока службы (эксплуатации) дальнейшее применение возможно после прохождения экспертизы промбезопасности.
Единственно, что гарантийный срок на столь старые изделия уже точно истек, и вам придется самим устанавливать новый гарантийный срок и нести гарантийные обязательства.
 
 
АбитуриентДата: Пятница, 26.04.2013, 18:31 | Сообщение # 5
Группа: Абитуриент





Скорей всего их не стоит устанавливать. Гарантийный срок у них давно истек,а дополнительных испытаний работоспособности им не проводили. Плюс внутри РДГ, ПСК находятся мембраны и пружины которые утратили эластичность. Поэтому они как минимум требуют полной разборки и ремонта. Запчасти для ремонта или сами приборы могут приобрести у нас. По недорогим ценам. См. saratovgaz.ru cool
 
 