Цитата (mariyam_1985)
Заказчик хочет проложить газопровод в существующем проколе(диаметром 1метр) в котором уже проложены 2 трубы по 200мм водопровода)
В межтрубном пространстве футляра и газопровода разрешается прокладка эксплуатационного кабеля (связи, телемеханики и электрозащиты) напряжением до 60 В, предназначенного для обслуживания газораспределительных систем. (СНиП 42-01-2002) . Про водопровод там слова нет. Скажите заказчику досвидос.
Вопросы:
1. Как решите вопрос с электрохимзащитой футляра, если тот стальной. Для газопровода это актуально. Если решите, как взаимное расположение металлических коммуникаций (футляра и водопровода) будут вести себя?
2. Конструкция футляра для газа предусматривает герметизацию. Это будет в акте на скрытые работы при строительстве газопровода Завтра водоканальцы полезли в футляр, поменяли трубу, футляр не загерметизировали. Кто будет нести ответственность?
3. Как выдержите 1,0 метр (по СНиП 2.07.01-89) от водопровода до газопровода при параллельной прокладке?
Ещё с два десятка доводов против могут привести при желании, которого впрочем нет.