РеленаДата: Пятница, 15.03.2013, 18:09 | Сообщение # 1
Начинающий проектировщик
Группа: Чертежник
Сообщений: 37
Репутация: 2
Город: Московская область
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Коллеги! Кто проектировал площадку под МРП на высоте 2,0м от земли. Фундамент свайный , площадка из дорожных плит. Может быть есть у кого еще какая нибудь конструкция. Территория строительства подтопляемая. Поделитесь !
 
 
barkДата: Пятница, 15.03.2013, 23:26 | Сообщение # 2
супер ГИП
Группа: Советник
Сообщений: 2317
Репутация: 117
Город: РФ
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
к чему такие сложности со свайным фундаментом? МРП необходимо расположить на берегу водоема, уровень которого меняется до +2,0 м?
 
 
РеленаДата: Суббота, 16.03.2013, 00:45 | Сообщение # 3
Начинающий проектировщик
Группа: Чертежник
Сообщений: 37
Репутация: 2
Город: Московская область
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Какой водоем. Надпойменная территория в период паводка вода поднимается до 2-х метров везде. У МРП одни свечи торчать будут. свая "жесткий" элемент не даст фундаменту гулять т.е. МРП на плите будет стоять не подвижно. Это обеспечит безопасность эксплуатации.
 


barkДата: Суббота, 16.03.2013, 10:22 | Сообщение # 4
супер ГИП
Группа: Советник
Сообщений: 2317
Репутация: 117
Город: РФ
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Цитата (Релена)
Это обеспечит безопасность эксплуатации.
Это не обеспечит саму возможность эксплуатации МРП в период паводка, когда вся прилегающая территории затоплена. Кроме того, до и после МРП располагается запорная арматура, которую необходимо выносить за границы горизонта высоких вод.
Что мешает разместить МРП на возвышенной незатопляемой территории?
 
 
zorik2Дата: Суббота, 16.03.2013, 10:30 | Сообщение # 5
супер ГИП
Группа: Советник
Сообщений: 3990
Репутация: 376
Город: Планета Земля
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Цитата (Релена)
МРП на плите будет стоять не подвижно.
Вообще лучше рассмотреть расположение МРП в другом месте, которое не требует таких дополнительных затрат.
Для расчета основания, при паводках необходимо принимать и защиту фундаментов и трубопроводов от  льдин. Должны быть гидрогеологические данные, кроме этого должен быть решен вопрос обслуживания МРП во время паводка.Поэтому фундаменты площадки надо рассчитывать индивидуально,исходя их Ваших конкретных климатических,геологических и гидрогеологических изысканий. Применение какого то типового решения возможно, но все надо пересчитывать.
Устройство зданий и сооружений на пойменной или затопляемой территории должно быть обосновано согласно нормативных требований СНиП 2.01.15-90.


Сообщение отредактировал zorik2 - Суббота, 16.03.2013, 11:49
 
 
NataVCKДата: Пятница, 29.03.2013, 22:23 | Сообщение # 6
ГИП
Группа: Пользователи
Сообщений: 35
Репутация: 1
Город: Московская область
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Чертежи в компасе 12 придумала как смогла.
Прикрепления: -__2_cdw.cdw (129.0 Kb)
 


NataVCKДата: Пятница, 29.03.2013, 22:31 | Сообщение # 7
ГИП
Группа: Пользователи
Сообщений: 35
Репутация: 1
Город: Московская область
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Сохранила как  картинку

Добавлено (29.03.2013, 22:31)
---------------------------------------------
еще одна картинка

Прикрепления: 5930415.jpg (165.6 Kb)
 
 
NataVCKДата: Пятница, 29.03.2013, 22:37 | Сообщение # 8
ГИП
Группа: Пользователи
Сообщений: 35
Репутация: 1
Город: Московская область
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
что то оснавная не грузиться
Прикрепления: 6816780.jpg (170.7 Kb)
 
 
zorik2Дата: Пятница, 29.03.2013, 23:22 | Сообщение # 9
супер ГИП
Группа: Советник
Сообщений: 3990
Репутация: 376
Город: Планета Земля
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Я не претендую на большого эксперта по строительной части, но мой опыт работы ГИПом, говорит о том, что данная конструкция по строительной части несовершенна.
Во первых надо столбовые фундаменты сверху "связать" армированной бетонной горизонтальной балкой по всему периметру, что бы конструкция была единой.
Не видно как Вы решили в плане фундаменты, какие плиты, и т.д.
Почему не доверить это профессионалам проектировщикам строителям?
И по прежнему вопрос, А ЗАЧЕМ? Мучатся весь год, лазить куда-то обслуживать МРП , которое периодически будет полуостровом?
Разве это единственное и неоспоримое решение?
 


NataVCKДата: Суббота, 30.03.2013, 00:09 | Сообщение # 10
ГИП
Группа: Пользователи
Сообщений: 35
Репутация: 1
Город: Московская область
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Спасибо за замечания. Вы просто  не знаете условия проектирования. Это единственное место установки МРП. И если заказчики идут на эти условия , хозяин барин. Тем более газопровод они берут в собственность, а кто будет обслуживать их проблемы. Что касается строительной части... да я согласна эту часть должны делать строители  но им надо деньги платить а я делаю БЕЗПЛАТНО  и экономлю своим работадателем деньги.  wizard manythought Кстати в Московской области есть  район там такая же история каждый год . И у горгаза в период паводка там всегда дежурная лодка  на готове.
 
 
zorik2Дата: Суббота, 30.03.2013, 00:13 | Сообщение # 11
супер ГИП
Группа: Советник
Сообщений: 3990
Репутация: 376
Город: Планета Земля
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Цитата (NataVCK)
да я согласна эту часть должны делать строители  но им надо деньги платить а я делаю БЕЗПЛАТНО  и экономлю своим работадателем деньги.
Без комментариев!
Тогда просто совет покажите свой чертеж строителям, пусть хоть Вам профессионально(бесплатно) посоветуют.
По моему мнению блоки не пойдут,т.к. выполнены они из обычного бетона,  а не гидротехнического.
Необходимо выполнить монолитные колонны "связав" из внизу и вверху. Короче,это не так просто как вы предложили на своем эскизе.


Сообщение отредактировал zorik2 - Суббота, 30.03.2013, 08:46
 
 