Четверг, 18.04.2024, 18:14
 
На главную страницу сайта Каталог документов Чертежи газоснабжения Регистрация Вход
Приветствую Вас, Абитуриент · RSS
[ Новые сообщения · Участники · Правила форума · Поиск · RSS ]
  • Страница 1 из 1
  • 1
Проектирование газоснабжения » Проектирование газоснабжения » Газоснабжение » когда необходимо предусматривать телеметрию в котельной ?
когда необходимо предусматривать телеметрию в котельной ?
izaaДата: Суббота, 09.03.2013, 23:00 | Сообщение # 1
Старший проектировщик
Группа: Чертежник
Сообщений: 229
Репутация: 9
Город: Тамбов
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Подскажите где можно почитать про необходимость устройства телеметрии в котельных. Имеется крышная котельная 300квт. В ТУ изначально не было прописано про телеметрию. Благополучно прошли гос.экспертизу. При согласовании в облгазе  написали замечание установить вместе с измерительным комплексом СГ-ТК-Д4-40  вариант со счетчиком BK G25 , контроллер  Дон-турбо 421LT.
 
 
barkДата: Суббота, 09.03.2013, 23:46 | Сообщение # 2
супер ГИП
Группа: Советник
Сообщений: 2317
Репутация: 117
Город: РФ
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Цитата (izaa)
Благополучно прошли гос.экспертизу. При согласовании в облгазе
согласование нужно проводить прежде сдачи проекта на экспертизу.
Цитата (izaa)
контроллер Дон-турбо 421LT
некорректно изготовитель придумал наименование для прибора. Не контроллер это, а модем.
Цитата (izaa)
Подскажите где можно почитать про необходимость устройства телеметрии в котельных.
В ТУ по идее должно быть прописано. Не каждое ГРО имеет техническую возможность дистанционного сбора, обработки и хранения данных.
 
 
wolfgunДата: Понедельник, 11.03.2013, 08:57 | Сообщение # 3
Проектировщик
Группа: Пользователи
Сообщений: 49
Репутация: 0
Город: Москва
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
1. Раз ГРО требует подключение конкретного модема, значит уже имеет диспетчерский пункт.
2. Другое дело, что установить модем(контроллер) за счет потребителя требовать не имеет права. т.к. потребителю это не нужно. Это нужно ГРО
для контроля работоспособности узла учета на котельной и расхода. Поэтому установка контроллера должна быть за счет ГРО. А вот при согласовании
документации правомерно могут потребовать, чтобы измерительный комплекс узла учета газа потребителя имел опроделенный интерфейс для подключения данного модема (контроллера).
3. И проект подключения контроллера к корректору должна выполнить ГРО за свой счет.
 


Проектирование газоснабжения » Проектирование газоснабжения » Газоснабжение » когда необходимо предусматривать телеметрию в котельной ?
  • Страница 1 из 1
  • 1
Поиск:

Хостинг от uCoz
Яндекс.Метрика Хостинг от uCoz