Цитата
Ребят, вопрос еще такой... Чета столько всего уже перечитал каша в голове... Про пресловутый обмен воздуха... Уже непомню где вычитал что при закрытой камере сгорания можно 1кратный обмен предумастривать, а 3-хкратный тогда при каких условиях?
СНиП 41-01-2003 "6.2.8 В помещениях теплогенераторов с закрытой о не менее одного обмена в 1 ч.
СП 42-101-2003 "6.18 Рекомендуется для помещений, предназначенных для установки отопительного газоиспользующего оборудования, соблюдать следующиеусловия:
- естественная вентиляция из расчета:вытяжка — в объеме 3-кратного воздухообмена в час; приток — в объеме вытяжки и дополнительного количествавоздуха на горение газа. Для оборудования мощностью св. 60 кВт размерывытяжных и приточных устройств определяются расчетом.
Таким образом, для обеспечения более жестких требований для теплогенераторных с котлами закрытой камеры сгорания воздухообмен принимается трехкратный! На трехкратный воздухообмен считают сейчас, и считали достаточно давно еще по советским СНиПам. В общем, этот норматив как аксиома, основная масса специалистов это знает и ни у кого по этому поводу не возникает вопросов. трехкратный и точка!
Цитата
какой по меньшей мере странный подход у вас к безопасности, как раз у бабушки быстрее взорвется чем в коттедже с дорогим и современным оборудованием.
Отвечаю. Когда не было разъяснение статуса актуализированной редакции СНиП 42-01 я ставил системы контроля загазованности и обеспечения пожарной безопасности в строгом соответствии с СП 62.13330.2011, так как и мы, проектанты, и иенженеры ПТО считали его основным. Когда с появлением в сети и горгазе распоряжения 1047-р и приказа №2079, нормативно-правовые статусы этих документов были определены, тут ситуация несколько поменялась. и очень трудно стало объяснять людям, почему я должен закладывать в проект "какой-то там" клапан с "какими-то" двумя датчиками, которые обходились бы заку в лишние 10 т.р., т.е. речь виду о людях с небольшим достатком,- в соответствии с нормативными документами, которые и обязательными-то и не являются . Вы это объясняли людем и как они на ваши слова реагировали? Иногда мало только нормы читать на экране монитора, а пытаться с позиций разных сторон подойти к проблеме. С тех пор я не ставлю систему САКЗ (СИКЗ) в вышеупомянутых случаях. Но каждый проектант для себя сам делает выбор, - ставить или нет!