Проектирование газоснабжения » Проектирование газоснабжения » Газоснабжение » Изменение №1 к СП 62.13330.2011
Изменение №1 к СП 62.13330.2011
оlегДата: Пятница, 21.04.2017, 12:29 | Сообщение # 31
Студент
Группа: Чертежник
Сообщений: 11
Репутация: 0
Город: Орехово-Зуево
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Ага.  ПРГШ заменили на ГРПШ, но расшифровали по своему,  как" ГАЗОРЕГУЛЯТОРНЫЙ ПУНКТ ШКАФНОЙ", хотя должно быть" ШКАФНОЙ ПУНКТ РЕДУЦИРОВАНИЯ ГАЗА".
 
 
gasparДата: Пятница, 21.04.2017, 12:47 | Сообщение # 32
супер ГИП
Группа: Советник
Сообщений: 3439
Репутация: 259
Город: На Оке
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
При поверхностном изучении какие изменения:
1. Уточнили , что для теплогенераторной продувку делать не обязательно (до 360 кВт) - п.7.7
2. Расстояние до деревьев от надземного газопровода теперь не следует принимать, а рекомендуется
3. Добавили местные улицы и проезды в категорию дорог от которых нормируется расстояние
4. Запорную арматуру теперь придётся ставить для отключения стояков здании менее 5 этажей.
5. Про датчики пункт 7.2  перекинули на СП 60


Сообщение отредактировал gaspar - Пятница, 21.04.2017, 12:47
 
 
оlегДата: Пятница, 21.04.2017, 14:07 | Сообщение # 33
Студент
Группа: Чертежник
Сообщений: 11
Репутация: 0
Город: Орехово-Зуево
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Вернули значение газопровода  низкого давления к 500 мм.вд.ст. А то было до 1 атм.
 


dernov73Дата: Понедельник, 24.04.2017, 08:47 | Сообщение # 34
Проектировщик
Группа: Чертежник
Сообщений: 61
Репутация: 5
Город: Вологда
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Я так понимаю, опять исключили ранее обязательный абзац п.7.2 об установке клапанов и сигнализаторов по СО для котлов с открытой камерой сгорания.
 
 
gasparДата: Понедельник, 24.04.2017, 09:25 | Сообщение # 35
супер ГИП
Группа: Советник
Сообщений: 3439
Репутация: 259
Город: На Оке
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Цитата dernov73 ()
Я так понимаю, опять исключили ранее обязательный абзац п.7.2 об установке клапанов и сигнализаторов по СО для котлов с открытой камерой сгорания.
И правильно сделали. СП 60.13330.2012 уже есть обязательный пукнт 6.5.7. Нечего дублировать.
 
 
dernov73Дата: Понедельник, 24.04.2017, 10:19 | Сообщение # 36
Проектировщик
Группа: Чертежник
Сообщений: 61
Репутация: 5
Город: Вологда
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
п. 6.5.7- применим для поквартирного отопления. Меня больше интересует установка АОГВ в частных жилых домах. Для жителей деревень установка недешевой системы сигнализации существенный минус.
 


gasparДата: Понедельник, 24.04.2017, 12:43 | Сообщение # 37
супер ГИП
Группа: Советник
Сообщений: 3439
Репутация: 259
Город: На Оке
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Цитата dernov73 ()
Меня больше интересует установка АОГВ в частных жилых домах
Если АОГВ в теплогенераторной (топочной) частного дома независимо от этажа - ставить контроль загазованности согласно раздела 6.6 СП 60.13330.2012. Если котел в кухне частного дома - требование по контролю загазванности нормами не предусмотрены.

Добавлено (24.04.2017, 12:43)
---------------------------------------------
Не хочу обидеть наших производителей, АОГВ - ужасный котел. Пр цене не намного дешевше настенников, напичканных автоматикой.

Сообщение отредактировал gaspar - Понедельник, 24.04.2017, 12:42
 
 
barkДата: Понедельник, 24.04.2017, 15:40 | Сообщение # 38
супер ГИП
Группа: Советник
Сообщений: 2317
Репутация: 117
Город: РФ
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Цитата dernov73 ()
Для жителей деревень
 
Цитата gaspar ()
Не хочу обидеть наших производителей, АОГВ - ужасный котел. Пр цене не намного дешевше настенников, напичканных автоматикой.
не будем забывать, что АОГВ - энергонезависимый (от электричества) котел, что для малых населенных пунктов, подключенных по 3 категории надежности электроснабжения весьма актуально...
 
 
dernov73Дата: Понедельник, 24.04.2017, 16:13 | Сообщение # 39
Проектировщик
Группа: Чертежник
Сообщений: 61
Репутация: 5
Город: Вологда
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Цитата bark ()
Если АОГВ в теплогенераторной (топочной) частного дома независимо от этажа - ставить контроль загазованности согласно раздела 6.6 СП 60.13330.2012


П.6.6.4 данного СП не входит в в список обязательных по Постановлениям №1033 и 1521.
И да, платы импортных котлов в деревнях горят за милую душу при перепадах напряжения, поэтому самым популярный котел для установки в сельской местности- АОГВ Siberia.
 


gasparДата: Понедельник, 24.04.2017, 18:11 | Сообщение # 40
супер ГИП
Группа: Советник
Сообщений: 3439
Репутация: 259
Город: На Оке
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Цитата dernov73 ()
П.6.6.4 данного СП не входит в в список обязательных по Постановлениям №1033 и 1521.
Я ждал такого ответа.
Забудьте слово "необязательный"/ "обязательный".  
Все нормы либо строго обязательные, либо допускаюи их замену (добровольное)
Есть приказ Росстандарта от 16.04.2014 N 474.
"Об утверждении перечня документов в области стандартизации, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" .
Раздел 6 СП 60.13330.2012 целиком отнесен к документам в облласти пожарной безопасности. Потому вы ли выполняете его, либо считаете пожарный риск, что вря дли у вас получится для ИЖД (методик нет).  Не выполнив требование раздела 6.6 СП 60.13330.2012 вы нарушаете требование ФЗ-123 "Технический регламент о пожарной безопасности" (читайте статью 6 часть 1 это регламента)

Упомянутые вами перечни относятся к ФЗ-384 "Техрегламент о безопасности зданий и сооружений" Не путайте, это иной закон со своими перечнями. Разница только в том, что статус "добровольности" для ФЗ-123 вам позволяет выбрать иной нормативный документ или сделать расчёт пожарного риска
 
 
rhcp2Дата: Понедельник, 24.04.2017, 18:30 | Сообщение # 41
Начинающий проектировщик
Группа: Пользователи
Сообщений: 28
Репутация: 0
Город: Кениг
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
когда можно будет им пользоваться?
 
 
gasparДата: Понедельник, 24.04.2017, 19:18 | Сообщение # 42
супер ГИП
Группа: Советник
Сообщений: 3439
Репутация: 259
Город: На Оке
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Цитата rhcp2 ()
когда можно будет им пользоваться?
Чем? Но я не против  biggrin
 


HWДата: Вторник, 25.04.2017, 09:02 | Сообщение # 43
Проектировщик
Группа: Пользователи
Сообщений: 61
Репутация: 3
Город: Москва
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Крик души: Достали все эти изменения к "новым" СП.
Только в голове утряслось СП, а тебе тут на получи изменения!
Начинаешь проектировать объект по одним "понятиям" СП,
строишь по вторым... сдаешь по третьим.
Как то работал с немцами.
Так немец мне говорит: "У Вас в России интересно работать.
Нормы меняются каждые полгода, не то что у нас - раз в 15 лет. surprised
 
 
gasparДата: Вторник, 25.04.2017, 09:59 | Сообщение # 44
супер ГИП
Группа: Советник
Сообщений: 3439
Репутация: 259
Город: На Оке
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Цитата HW ()
Крик души: Достали все эти изменения к "новым" СП.Только в голове утряслось СП, а тебе тут на получи изменения!
Cогласен. Но это вытекает из всеобщей вакханалиии. Проблема не стольков техническом прогрессе, сколько в том, что в тех кто готовит нормативы, утверждает и в экспертах. Еслт тот же ГИПРОНИИГАЗ ещё может похвастать своими кадрами, которые нт один десяток лет трудятся, то  большинстве остальных институтв - туман
.А по поводу экспертизы:  мне за прошлый только год было около десятка звонков в разных регионов (экспертиз) - идите к нам, у нас всё лояльно, замечаний мало, эксперты душки и т.п  Может кому-то это кажется нормальным, но не мне.


Сообщение отредактировал gaspar - Вторник, 25.04.2017, 10:00
 
 
JenyaДата: Вторник, 25.04.2017, 10:20 | Сообщение # 45
Бывалый проектировщик
Группа: Чертежник
Сообщений: 104
Репутация: 3
Город: Лондон
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Цитата dernov73 ()
И да, платы импортных котлов в деревнях горят за милую душу при перепадах напряжения, поэтому самым популярный котел для установки в сельской местности- АОГВ Siberia.
Navien хорошо работает при перепадах напряжения,да и Bosch 6000 адаптирован к перепадам.Но тот факт,что бош делает в России,немного отталкивает.
Цитата HW ()
Начинаешь проектировать объект по одним "понятиям" СП,строишь по вторым... сдаешь по третьим.
Строительство и сдача ведь выполняются согласно проекта,или я не прав?
 