SovaДата: Пятница, 21.12.2012, 14:12 | Сообщение # 1
Студент
Группа: Чертежник
Сообщений: 13
Репутация: 0
Город: Краснодар
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Здравствуйте! Помогите разобраться. имеется котельная и в 20 ти метрах от нее ШРП. Можно ли поставить всего один кран на входе в котельную. В СП 42-101-2003 п.4.44 написано что для ГРП отключающее устройство должно находиться в пределах от 5-100м, затем пишут, для ШРП допускается и менее 5м, т.е можно думать что верхняя граница тоже не более 100м?? Заранее спасибо за ответы:-)
 
 
serembaДата: Пятница, 21.12.2012, 14:36 | Сообщение # 2
Проектировщик
Группа: Пользователи
Сообщений: 74
Репутация: 2
Город: Санкт-Петербург
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Нельзя. Для техобслуживания и ремонта ГРПШ требуются отключающие устройства перед и после него. А вот перед вводом в котельную можно и не ставить откл. устройство (на фасаде котельной), если во внутрянке оно есть сразу же после ввода газа.
 
 