Проект магазина с котлом мощностью 15,5 кВт с закрытой камерой сгорания с коаксиальным дымоходом. Установлены КТЗ, клапан-отсекатель и газовый счетчик. Назвали теплогенераторная, так как до 100 кВТ. Согласно п.6.2.8 В помещениях теплогенераторов с закрытой камерой сгорания следует предусматривать общеобменную вентиляцию по расчету, но не менее одного обмена в 1 ч. СНиП 41-01-2003 ОТОПЛЕНИЕ, ВЕНТИЛЯЦИЯ И КОНДИЦИОНИРОВАНИЕ, а согласно СП 42-101-2003 п. 6.18 "Рекомендуется для помещений, предназначенных для установки отопительного газоиспользующего оборудования, предусматривать вытяжку в объеме 3-х кратного воздухообмена в час, приток в объеме вытяжки. Для теплогенераторной объем которой 36 м3 будет вытяжка ф200мм, а приточное отверстие получается размером 200х300 + форточка. Для проектировщиков газовый документ важннее, но в 2003 году, когда вышел этот документ не было котлов с закрытой камерой сгорания. Мне кажется, если предусмотреть 3-х кратный воздухообмен то, в магазине все замерзнет. Как быть? Я бы предусмотрела однократный воздухообмен. Спасибо
Пункт 6.2.8 входит в перечень обязатетельных к применению (распоряжение Правительства РФ 1047-р от 21.06.2010). а пункт 6.18 - не входит. Вывод делайте сами.
Дата: Понедельник, 17.12.2012, 08:50 | Сообщение # 3
Группа: Абитуриент
Какие требования по вентиляции для самого счетчика - в нормах нигде их не видел, только в одной из книг написали, что счетчик устанавливается в хорошо вентилируемом месте без указания кратности?