LvovichДата: Среда, 14.11.2012, 16:51 | Сообщение # 1
Проектировщик
Группа: Пользователи
Сообщений: 70
Репутация: 0
Город: Россия
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста: в каком нормативном документе указаны срок службы ГРП, до проведения диагностирования, или замены.
 
 
tanyanikitaДата: Четверг, 15.11.2012, 08:32 | Сообщение # 2
Помощник ГИП
Группа: Пользователи
Сообщений: 252
Репутация: 42
Город: Россия
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Если в паспорте на оборудование ГРП нет сроков, то согласно "Методике проведения экспертизы промышленной безопасности и определения срока дальнейшей эксплуатации газового оборудования промышленных печей, котлов, ГРП, ГРУ, ШРП и стальных газопроводов" (НП «СЭЦ Промышленная безопасность») срок службы оборудования ГРП устанавливается 30 лет.
 
 
АбитуриентДата: Четверг, 15.11.2012, 09:01 | Сообщение # 3
Группа: Абитуриент





ПБ 12-609-03, п. 5.3.7. - Действующие наружные газопроводы должны подвергаться периодическим обходам,
приборному техническому обследованию, диагностике технического состояния, а также текущим и
капитальным ремонтам.
Диагностированию подлежат подземные газопроводы со сроком эксплуатации:
стальные - 40 лет;
полиэтиленовые - 50 лет.
Газовое оборудование (технические устройства) подлежат диагностированию после срока
эксплуатации установленного изготовителем, но не более 20 лет эксплуатации.

Технические устройства - резервуары, наполнительные устройства (заправочные колонки,
карусельные и весовые установки), насосы, компрессоры, испарительные установки, газопроводы,
установки электрохимической защиты газопроводов и резервуаров от электрохимической коррозии (ЭХЗ),
редукционные головки на резервуарах, регуляторы давления, системы автоматики, защиты, блокировки и
сигнализации, КИП, вспомогательные устройства, а также арматура (задвижки, клапаны, вентили и др.).
 


barkДата: Четверг, 15.11.2012, 10:00 | Сообщение # 4
супер ГИП
Группа: Советник
Сообщений: 2317
Репутация: 117
Город: РФ
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Quote (Абитуриент)
ПБ 12-609-03
для объектов, использующих СУГ. К ГРП отношения не имеет.
 
 